Valg af 55 L Metro-vandvarmer - Spørgsmål til effekt og strømstyrke

Jeg skal snart have tilsluttet en ny vandvarmer til mit sommerhus, som jeg har tænkt at bestille over nettet - nærmere betegnet en 55 liters Metro EL VANDVARMER 55 L TYPE 655, som kan installeres i et skab. Men i specifikationerne står at læse, at vandvarmerne leveres som standard med et universal varmelegeme på 3 kW/400 volt, og uden ændringer kan tilsluttes 230 volt. Effekten bliver da 1 kW. Kan også leveres med 2 kW/230 volt.

Spørgsmålet er nu:

Jeg er klar over, at skal jeg have mest mulig glæde af vandvarmeren, så skal jeg velsagtens sikre mig at få den udgave, som giver den største effekt.

Men hvordan kan jeg sikre mig om jeg overhovedet har 400 volt i huset?
Og har jeg kun 230 volt, kan jeg så gå ud fra, at jeg bør vælge varmelegemet med 2 kW/230 volt? Det kræver velsagtens, at jeg har en sikringsgruppe med 16 Ampere sikringer? Eller har jeg misforstået noget?

Jeg kunne selvfølgelig blot vælge standardvarmelegemet, men så kommer jeg til at vente 3 timer på at få vandet varmet op fra 10 grader til 55 grader.

Gode råd i dette svære valg efterlyses!
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hejsa

Som standard ville jeg sige: vælg den med 3kW kobling, altså tilsluttet 2 faser en til den brune ledning og en til den blå ledning, samt jord. (der er med rimelig sikkerhed kun 3 ledninger på vandvarmeren).
Mål med et multimeter om du har min. 2 faser tilstede. Har du det kan du måle 400 VAC.
Kan du kun måle 230 VAC har du kun en fase og en nul.
med hensyn til strømstyrken den trækker/versus sikringsstørrelse.
Hvis kun har 230 VAC til rådighed lyder regnestykket:
1000 Watt / 230 Volt = 4,35 Amp. altså tilstrækkeligt med 10 A foran.

Har du derimod 400 volt til rådighed Lyder det så:

3000 Watt / 400 Volt = 7,5 Amp. Altså stadig tilstrækkeligt med 10 amp. foran, forudsat der ikke kører andet på gruppen. Men ellers ville 13 A sikringer kunne gøre det.

Du kan så selv regne ud at strømstyrken ved det andet varmelegeme bliver 8,7 Amp.

Men afgjort, er det muligt at tilslutte til 400 volt (2 faser), er det at foretrække. Da du så har hurtigere varmt vand. Man plejer også at tilslutte små VVB til store effekter grundet dette.

Hilsen Kewin

 