Dobbelt korrespondance. whatson 15 4983 03-08-2006 20:24 Hej.Er der et sted hvor jeg kan finde diagram over en dobbelt korrespondance kontakt. Så man kan se hvordan de er forbundet? Med venlig hilsen Jesper Madsen 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
steinaa 766 2650 03-08-2006 20:31 Hej Jesper, Kig forbi Cubus' hjemmeside. Her er alt godt for de el-interesserede. Eksempelvis korrespondancer: http://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/korrespondance.php En dobbelt korrespondance kontakt indeholder blot to "almindelige korrespondancer". Mvh. Steinaa
whatson Trådstarter 15 4983 07-08-2006 06:17 Hej Det er fordi jeg har købt nogle billige krone afbryder med dobbelt korrespondance (Harald Nyborg model), men de har fælles P, og det kunne den elektrikker jeg havde ude og skulle montere dem ikke få til at virke på hver sit sæt lamper.Mvh.Jesper
steinaa 766 2650 07-08-2006 09:58 Så vidt jeg ved sælger Harald Nyborg ikke dobbelt korrespondance afbrydere. De har kun kroneafbrydere. På en dobbelt ksp. er der seks gange to terminaler.Hvis de har fælles faseklemme, så er jeg ret sikker på at du har fået fat på en kroneafbryder. Mvh. Steinaa
whatson Trådstarter 15 4983 07-08-2006 12:09 Hej.Hvis du tager Haralds nummer 4807, så reklamerer de med at det er krone. Dobbelt korrespondance afbryder. Men den er med fælles P. Det er måske en vildledning af køberen. Med venlig hilsenJesper Madsen
steinaa 766 2650 07-08-2006 13:18 Ahh... jeg tænkte i LK-materialer... Jeg har aldrig haft fornøjelsen af at åbne sådan en kontakt. Men hvis der er fælles fase-klemme så må der stadig være fire klemmer tilbage givet at det er en dobb. ksp.Jeg kunne dog forestille mig at der er en indkøbschef der måske er lidt i tvivl om hvad det er han sælger da jeg er ret sikker på at det er en ganske almindelig kroneafbryder med tre klemmer ialt. ..... man kunne slå et slag for at din elektriker burde kunne kende forskel på en dobbelt korrespondance og en kroneafbryder.... :-) Annonce
whatson Trådstarter 15 4983 08-08-2006 06:15 Ja, det skulle man mene.Kontakterne er udstyret med:A1....A2B1....B2Og den fælles L (P)Altså i alt 5 klemmer.
steinaa 766 2650 08-08-2006 10:39 Hvordan er den opbygget? Sidder kontaktfunktionen på P og veksler imellem 1 og 2?Eller sidder kontaktfunktionen på 1/2 og veksler imellem 2/1 eller P ? Jeg håber at du kan følge mig...
whatson Trådstarter 15 4983 08-08-2006 10:55 P går ind mellem 1 og 2 på begge kontakter. Dvs. A1 B1 \_________/ |A2 P B2 Kan du se denne lille skitse? Mvh.Jesper
whatson Trådstarter 15 4983 08-08-2006 11:01 Hej. Den var ikke god alle mellemrummene forsvandt. Kan du forestille dig at b1 og b2 står ude for enden af linjen.den lodrette streg (|) skal stå midt på stregen med P lige under. Ellers se den vedhæftede fil her.
Tp 103 4700 08-08-2006 11:11 Det er en dobb.korr, men det er ikke en LKafb, det er noget billig H-nyborg.Så der er nok derfor din elektriker ikke kender den