Hej alle.
Jeg gennemså lige en tråd fra 2004 der mindede om mit problem; derfor starter jeg en ny om emnet. Det er vel iorden ;o)
Købte 2-planshus bygget i 1955 for 1½ år siden. Der er ½ kælder og ½ krybekælder. Stue-etagen + 1ste-salen er ca. 150m2. Der er fuld kælder under badeværelse, entré og 2/3 af stuen. Resten er krybekælder.
Jeg udskiftede straks det gamle oliefyr (åben ekspansion på loftet) med et spritnyt KL-Stoker, og det nye system kører sådan nogenlunde, men jeg er ikke helt tilfreds.
Lidt info om systemet: Skorstensfejeren har godkendt en lukket ekspansion nede i kælderen, hvor fyr og en 140L varmtvandsbeholder er koblet på. Jeg kører med et tryk på 2bar der ifølge smeden er tilpas.
Der er termostater på alle radiatorer. Hvis der er en utæthed i systemet (det tvivler jeg på
, så er den meget lille, for trykket er konstant, så længe der ikke kommer vand fra overtryksventilen - det gør der sommetider når jeg bruger varmt vand, men det er vist ok. Det er vel netop det ventilen er til.
- Nå, men det første jeg har undret mig over er, at det gamle fyr var på 24kW og mit nye fyr skulle "sagtens" (ifølge vvs-sælgeren) kunne trække systemet med sine 18kW. Det er som om jeg mangler de 6kW, for radiatorerne kan ikke alle stå på 5, blive varme nok og samtidigt levere varmt returvand ?? Det er specielt 2 radiatorer i stue-etagen, for de øvrige 5 virker ok.
1. Nogen der har et bud på, hvad der kan være galt ??
- Så er der det med gulvvarmen i badeværelset: Gulvet kan sagtens blive varmt, men kun pletvis, og den kan ikke luftes ud overhovedet. Det ligner noget "hjemmefusk". Den er selvfølgelig koblet på resten af systemet med sin egen termostat.
2. Kan jeg gøre noget ved det uden at brække hele gulvet op, for det vil jeg helst ikke ??
Jeg kan sommetider høre luft i radiator-rørene (rislen), men der kommer ikke mere luft ud af ventilerne - kun vand. Smeden og jeg gennemgik det hele med udluftning osv. sidst der blev fyldt vand på, og det var i sidste måned.
- Håber folk har nogle gode idéer
Mvh. PP