add g.lykke
en almindelig fremløbstermostat , regulerer vandmængden i forhold til rumtemperaturen , så du holder en konstant rumtemperatur, mens en returtermostat regulerer vanmdmængden i forhold til returvandets temperatur, så du sender vandet retur med samme temperatur men ikke holder samme rumtemperatur , så en fremløbstermostat er så at foretrække
Jeg er ked af at sige det, men det er forkert!!!
En fremløbstermostat åbner og lukker ventilen i forhold rumtemperaturen og regulerer således ikke noget som helst på vandmængden.
Den gennemstrømmende vandmængde vil afhænge af boringen i ventilen og den tid, som termostaten er åben. Hvis man ønsker at styre vandmængden, kan man købe ventiler med såkaldt forindstilling, hvor man kan indstille den maksimale vandmængde, der gennemløber ventilen, for så vidt at man kender differenstrykket henover ventilen.
Det gør man i praksis aldrig og derfor har man nogen 'tommelfingeregler', som f.eks. Danfoss beskriver til hjælp til brugeren af ventilen. Vandmængden indstilles til den værst tænkelige situation dvs. ved -12 gr. og er dermed for stor resten af året.
En returtermostat regulerer heller ikke vandmængden, den sørger blot for at det vand, der returnerer fra radiatoren ikke overskrider en given temperatur uanset hvormeget der løber i gennem.
Der har tidligere været skrevet om emnet i dette forum og du kan kloges en del af at søge på emnet.