Radiator termostat på retur

 Følg tråden
sunero
sunero
Indlæg: 3
sunero sunero
Hej

Jeg er temlig blank på radiatorområdet, og har derfor følgende spørgsmål :


Jeg har en radiator hvor der på retur-røret sidder en ældre danfoss termostat. Jeg vil gerne have en ny programmerbar termostat (Danfoss RA Plus), men som jeg har forstået det kan denne kun bruges på det indløbende rør. Er dette korrekt eller kan jeg godt bruge den programmerbare på retur-røret ?

Jeg ved ikke om det er en alm. ventil eller en returløbsventil der sidder
på min radiator (hvordan finder man ud af dette?), men da jeg pillede den gamle termostat af blev radiatoren helt varm.

Efter min mening burde der da ikke være nogen forskel om termostaten sidder på den ene eller anden side af radiatoren, for den stopper jo for gennemstrømningen ved den ønskede rumtemperatur. Tager jeg helt fejl ?

Jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig, og hvis der er manglende informationer så bare spørg.

Sune
g.lykke
g.lykke
Indlæg: 645
Postnr: 6670
g.lykke g.lykke
......en radiatortermostat der sidder på retur, styrer på basis af vandtemperaturen , og en termostat der sidder på fremløbet styrer på basis af rumtemperaturen ,
returtermostater er kun for fjernvarmeanlæg
....god arbejdslyst..

....... g.lykke...........
njord
njord
Indlæg: 5891
Postnr: 7120
njord njord
Hej

En returtermostat bruges vist også på en del håndklædetørrer, samt på ældre gulvarme anlæg, primært i badeværelser.

at løsningen måske ikke er optimal er nok en anden sag !
MVH Njord
sunero
sunero
Indlæg: 3
sunero sunero Trådstarter
Radiatoren sidder på et fjernvarmeanlæg, men mange af de andre radiatorer er styret ved fremløbet.

Hvad sker der hvis jeg sætter en rumfølertermostat på returløbet ? og er det den lille messing ventil, der er afgørende for om jeg skal bruge den ene eller den andet termostat?
kewin lund
kewin lund
Indlæg: 240
Postnr: Fyn
kewin lund kewin lund
Hej

Da du nu er så uheldig at have fjernvarme er du også så heldig at det kun er aut. personnel der må montere. :oops: .....Og de ved som regel hvordan....

Hilsen Kewin.
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
sunero
sunero
Indlæg: 3
sunero sunero Trådstarter
Ok, så giver det jo sig selv. Må man virkelig ikke selv skifte en defekt termostat ?
JørgenH
JørgenH
Indlæg: 47
Postnr: 2800
JørgenH JørgenH
Hej

Blander mig lige smile Hvis det kun er termostaten og ikke selve ventilen du skal skifte, kan du godt gøre det selv, og ja der er forskeld på hvilken termostat du skal bruge.

God fornøjelse. :wink:
olfert-olfert
olfert-olfert
Indlæg: 404
Postnr: 2990
olfert-olfert olfert-olfert
Citat fra "sunero"

Radiatoren sidder på et fjernvarmeanlæg, men mange af de andre radiatorer er styret ved fremløbet.

Hvad sker der hvis jeg sætter en rumfølertermostat på returløbet ? quote]

Prøv lige at tænke på funktionen i de to typer ventiler.
Returventilen virker, på den måde at den først åbner når vandet er kølet ned til X-grader (efter din indstilling)
Fremløbsventilen åbner når lokalet bliver kølet ned.

Mvh. Birger

P.S. Det er kun ved direkte anlæg du ikke selv må pille.
Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-)

www.baekhus.dk