Cirkulationspumpe til gulvvarme kører, men ingen cirkulation

Der er pludselig ingen cirkulation på vores gulvvarme. Jeg har tjekket at pumpen kører, som den skal, så hvad kan problemet mon være? Der kommer overhovedet ikke varmt vand forbi pumpen. 
Mvh. M.
Der er pludselig ingen cirkulation på vores... Vis hele indlægget
13 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Du har luft i systemet.
Prøv at tryksæt til 2½-3 bar og recirk. Dernæst sænk tryk til ½ bar og udluft alle stedet. gentag et par gange - så burde der kommer flow rundt alle stedet - når luften er ude.
Ja, pumpen kører fint. Jeg hælder efterhånden til, at der må være luft i systemet. Det må vel være i fordeleren, da ingen strenge får vand...
Det var pumpen ved fyret, der var stået af. Mange tak for jeres indsats.
M.