Hej
Jeg har et gulvvarmeanlæg med Danfoss Icon (5 kredse) og en shuntgruppe med blandeventil, bypass og Grundfos UPM3.
Symptomer:
Alle telestater/aktuatorer er varme og står åbne
Pumpen kører og er sat korrekt (constant pressure)
Fremløb ind til shunten er varmt
Termometeret på shunten viser ca. 25 °C og flytter sig ikke, selv når jeg sætter shunten til 40–50 °C
Fremløbsmanifold (øverste skinne) og alle gulvslanger er kolde
Retur fra gulvvarmen er også kold
Bypass-skruen er lukket og shunten er udluftet (der kom både luft og vand ud)
Det ser ud som om varmt vand bliver bypasset direkte retur og aldrig kommer ind i gulvvarmekredsen.
Er der nogen der har erfaring med Danfoss-shunter der sætter sig fast, og om de kan motioneres fri, eller om hele shuntventilen normalt skal skiftes?