Gulvvarme kold - Danfoss Icon

Hej
Jeg har et gulvvarmeanlæg med Danfoss Icon (5 kredse) og en shuntgruppe med blandeventil, bypass og Grundfos UPM3.
Symptomer:
Alle telestater/aktuatorer er varme og står åbne
Pumpen kører og er sat korrekt (constant pressure)
Fremløb ind til shunten er varmt
Termometeret på shunten viser ca. 25 °C og flytter sig ikke, selv når jeg sætter shunten til 40–50 °C
Fremløbsmanifold (øverste skinne) og alle gulvslanger er kolde
Retur fra gulvvarmen er også kold
Bypass-skruen er lukket og shunten er udluftet (der kom både luft og vand ud)

Det ser ud som om varmt vand bliver bypasset direkte retur og aldrig kommer ind i gulvvarmekredsen.

Er der nogen der har erfaring med Danfoss-shunter der sætter sig fast, og om de kan motioneres fri, eller om hele shuntventilen normalt skal skiftes?
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det første du kan gøre er at skrue termostat hovedet af, og se om stiften i ventilen sidder fast. Hvis du trykker på den men f.eks. skaftet af en skruetrækker bør du kunne skubbe den 4-5 mm ind og den skal komme úd med det samme. Når den er ude, så burde manufold blive varm i efter ganske korttid. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis