Kan LK mini-tangent afbryder blive "utæt"

Vi har mini-tangent afbrydere fra ~1972 i huset

En af dem styrer et lampeudtag som vi ikke har brugt før, men gerne vil bruge nu. 

Der sker dog det at polsøgeren lyser uagtet som der er tændt eller slukket (lidt kraftigere når tændt)

Med multimeter vises der til gengæld kun 170V AC når der tændes og 0 V når slukket.

Skal der en udskiftning til, eller lader disse ældre kontakter sig reparere?
9 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Start med at smide polsøgeren i skraldespanden.
Jeg tvivler stærkt på du har 50v spændingsfald henover en sluttet afbryder. Den vil blive temmelig varm hvis der er et forbrug.
Hvad siger multimeteret hvis du måler spændingen på tilgangssiden af afbryderen?

Selvbygger med stort S. 
Spænding kan være målt uden lampe monteret, altså ingen forbrug. Det kan være ir på kontakt flader i afbryder.
Prøv at montere en lampe og se om den lyser. Nogen gange kan et mindre forbrug " brænde " ir væk, men det er ikke sikkert det vil virke.
De kan ikke repareres, så det er ny afbryder. Fuga passer i hul / dåse


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Hvad sidder der ude i tavlen? Sidder der evt en lysdæmper derude? 
Det er kun den smalle mini tangent, der kan repareres.

fase
En polsøger lyser på en kam der har været igennem tørt hovedhår , det du oplever er nok en induktiv spænding som opstår når en strømførende ledning ligger sammen med ubrugt  ledning , ala en transformer ..

Mvh S.H. 
Tillid er godt men kontrol er bedre.......
Annonce
Tak for svar, har ikke været hjemme før nu og måler først på tilledningen i morgen
Målt uden lampe (det prøver jeg)
Ingen dæmper i tavlen
Tror det er den smalle mini, så jeg ser om den kan skilles i morgen
Giver lyd om udkommet
Polsøgere med glimlamper og moderne mulrimetre er alt for følsomme til dette brug og viser spænding som er koblet kapacitivt mellem lederne, men har nul effekt.

Ja, det har ikke noget at gøre med fejl på Minitangent. Det er et "problem" man støder på når man måler på vekselstrømskredsløb. Lange ledninger, der løber i nærheden af ledninger med vekselstrøm, virker som antenner og ofte vil et følsomt multimeter vil vise spænding, selvom der ikke nogen forbindelse overhovedet. Måleinstrumentet viser en spænding, der svinger op og ned. Det vil altid være under 230V.  

Man kunne tidligere få nogle testpinde med et antal lysdioder, der viste forskellige spændingsværdier. De havde den fordel at de trak lidt mere strøm end et almindeligt multimeter, og gav derfor ikke visning ude at der var forbindelse. De krævede ikke den samme erfaring at bruge som et multimeter. Den manglende spændingsvisning gav dog andre problemer. 
Tak for alt input. Der kom en lampe i og nu måler alt normalt