AVLP 15 differenstryk regulator fejl?

Vi oplever for høj retur - manglende afkøling. Flowet gennem anlægget er næsten 400 l/timen. Jeg har forsøgt at lukke trykdifferensregulatoren drejet helt i minimum. Flowet falder så kun med ca 50 l/timen til 300. Burde den ikke lukke helt for flowet? Som en nødløsning har jeg begrænset flowet på hovedhanen til returen. Den kører nu med ca 100 l/timen og god afkøling på anlægget. Kan der være andet indirekte galt? En ny trykregulator er ikke helt billig så vil gerne være sikker....
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Trykdifferensregulatoren skal (kun) sørge for et tilpas lavt differenstryk, så de andre ventiler bedre kan regulere vandgennemstrømningen. Et billede vil være til stor hjælp.

Søren O
Du må dele det lidt op, og se hvor den høje retur temperatur kommer fra.
Mærk på retur fra varmvands beholder/veksler Og derefter på retur fra radiatorer. Er det VVB så kan du skrue ned på termostat der. Har du f.eks. 55 grader i fremløb og "kræver" 52 grader varm vand så opnår den aldrig det, men prøver. Det giver så det resultat du står med nu, altså konstant gennemstrømning.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis