Elektikerspørgsmål til stikdåser og stømstyrker

Hej,

Som bekendt kan man få 220V stikdåser som er forsikret med:

10A
13A
16A (fx via et CEE stik eller hvis der er lånt en L1 og N fra et køkkenkraftstik)

Som fobruger kender man ikke umiddelbart forsikringen.

Hvis man nu fx har en forbruger som max bruger 10A (2200W, måske en varmeblæser) så kan den jo bruges i alle stik.

Men hvis nu der opstår en fejl i forbrugeren, en defekt, så den bruger meget mere strøm, så bør forsikringen jo hugge ud inden der opstår fx brand. Det passer i dette tilfælde jo ideelt hvis forbrugeren sidder i et 10A stik men RET dårligt hvis den sidder i et 16A stik.

Sidder forbrugeren i et 16A stik kan der altså trækkes 60% mere strøm inden sikringen hugger ud og der kan måske opstå brand i forbrugeren.

Er det virkelig sådan og gør "man" ikke noget og trækker bare på skuldrene? Eller misforstår jeg noget?

Mvh Lucas

When the going gets tough, the tough get going.
Hej, Som bekendt kan man få 220V stikdåser som er... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Nu når vi alligevel er ved det:
Hvis man i køkkenet har et kraftudtag (400V, 3 faser, 16A) under køkkenvasken til komfur, opvaskemaskine osv og man samtidig har et antal alm vægmonterede enkeltstikdåser med jord (som jo er fornuftigt i køkken el bad), kan man så forvente at de alm stikdåser hænger på de 16A eller kører man dem typisk separat ind i køkkenet på en selvstændig gruppe (fx 13A el 10A)?

When the going gets tough, the tough get going.
Ja, du kan forvente at stikkontakterne i køkkenet er forsynede fra en lysgruppe og ikke fra en kraftgruppe. Prøv at slutte noget til og afbryd en lysgruppe for at se om der bliver afbrudt.