Jeg har et 1-streng system med blandede gulvvarme og radiatorer. Efter skift fra gasfyr til fjernvarme kan jeg ikke få varme på 1 radiator. Den er forbundet til gulvvarme nedenunder.
Rør fra gulv op til radiator bliver IKKE varme uanset hvordan gulvvarme indstilles og radiator står på 5.
Jeg har forsøgt:
- Luftet alle radiatorer og gulvvarme ud
- Motioneret ventilstift på radiator
- Åbnet og lukket for gulvvarme regulering
- Tjekket at alle andre radiatorer virker og forsøgt både at have dem åben og lukket.
Fjernvarme VVS har forsøgt:
- Tjekket at unit er indstillet til 1-strengs
- Hævet kurven og temperatur så fremføringsrør er meget varme
Ekstern VVS har forsøgt:
-Motioneret ventilstift på radiator og tjekket pakdåse
-Tappet vand af radiator for at skabe flow i systemet og dette fik midlertidig varme på rør og radiator. Det var dog en kort glæde.
Umiddelbart virker det til at være et flow problem - at vandet ikke længere vil op i radiator, men flyder forbi.
Nogen idéer eller forslag?
AI siger det er et indreguleringsproblem og VVS skal lave en indregulering og kontrol af differenstrykket over radiatoren for at sikre korrekt flow?