Expansions overløb Fabi 31 5882 03-11-2025 16:01 Hej med jer. Har problemer med at det bliver ved med at løbe vand ud af overløbet fra expansions beholderen. Alt fungerer ellers som det skal, nogen der har prøvet det før.Det er pillefyr.Mvh Fabii 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7957 7000 03-11-2025 18:51 Det kan meget let være din varmtvandsbeholder der er tæret, og blevet utæt mellem hedeflade og vandbeholder. Prøv at lukke for brugsvandsforsyningen til varmtvandsbeholderen og se om overløbet ikke stopper. Søren O
Thomas_Mygind 1453 2880 03-11-2025 20:25 Er det din overtryksventil - den er typisk 3/4 tommer og lavet af messing og med blå plastikhætte.
Fabi Trådstarter 31 5882 04-11-2025 08:14 Har lukket af for varme tilgang fra pillefyret og så stoppede det 😃.😔 Men shit så er det ny varmevandsbeholder.
GodeVen 4323 5220 04-11-2025 09:39 Jeg kender ikke så meget til varmesystemer med fyr. Så jeg spørger af nysgerrighed. Hvor meget tryk er der på det primære kredsløb? Det må være en del, hvis en utæthed i varmtvandsbeholderen er nok til at udløse sikkerhedsventilen i varmtvandsbeholderen. Annonce
GodeVen 4323 5220 04-11-2025 12:13 Intern utæthed i vvb. udløser sikkerhedsventil i kedelkreds Det virker mere logisk. Jeg vil forvente at vandværksvandet har er højere tryk under normale forhold end kedelkredsen.
Søren O 7957 7000 04-11-2025 13:05 Ud fra trådstarters første indlæg vil jeg tro at det er en “åben” ekspansionsbeholder. Den skal have et overløb så evt. overskydende vand kan slippe væk (der er ingen sikkerhedsventil). I sådan et anlæg er anlægstrykket meget lavt, typisk max. 2 mvs. på den højest placerede radiator. Søren O
Fabi Trådstarter 31 5882 06-11-2025 09:39 Mange tak for hjælpen allesammen.Har bestilt ny varmevandsbeholder.