Skift af ekspansionbeholder

Hejsa alle..
Jeg har lige skiftet min ekspansionsbeholder, pga den var utæt..

Jeg tapper ca 3 L  af anlægget..

Ekspansionsbeholderen er fyldt med 3-4 L vand..
Så tapper i alt 6-7 L af anlægget..

Jeg montere ny beholder, fylder vand på til 1,3 bar,
Jeg har udluftning ventil åben mens jeg fylder på..

Men jeg fylder måske 2-3 L på, da jeg rammer de 1,5 bar..
Jeg tænker at ekspansionsbeholderen, er en stor loftlomme?

Er der noget jeg har gjort forkert?
Skal jeg ikke ha luften ud af beholderen?
Håber det gir mening
Mvh
Morten
Hejsa alle.. Jeg har lige skiftet min... Vis hele indlægget
15 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
GSH@
Den rigtige måde at tilslutte en trykekspansionsbeholder er at montere en kugleventil med aftap direkte på beholderen, så man kan lukke for beholderen og tømme beholderen for vand gennem aftapningsventilen. Derefter kan beholderens fortryk kontrolleres og evt. efterfyldes, inden kugleventilen mellem beholder og anlæg igen åbnes. 

Søren O
Søren O skrev den 09-08-2025 20:36:03

GSH@
Den rigtige måde at tilslutte en trykekspansionsbeholder er at montere en kugleventil med aftap direkte på beholderen, så man kan lukke for beholderen og tømme beholderen for vand gennem aftapningsventilen. Derefter kan beholderens fortryk kontrolleres og evt. efterfyldes, inden kugleventilen mellem beholder og anlæg igen åbnes. 

 Må en ekspansionsbeholder  kunne afspærres?


 Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang

Til trådstarter.
Der bliver presset vand op i beholderen når trykket i anlægget kommer over de 0,7 bar. Så presser det imod den gummimembran der er i beholder. 
Ved 1,5 bar regner man så beholderen for ca- 1/2 fuld


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Kermit_369 skrev den 09-08-2025 23:16:32

Søren O skrev den 09-08-2025 20:36:03

GSH@
Den rigtige måde at tilslutte en trykekspansionsbeholder er at montere en kugleventil med aftap direkte på beholderen, så man kan lukke for beholderen og tømme beholderen for vand gennem aftapningsventilen. Derefter kan beholderens fortryk kontrolleres og evt. efterfyldes, inden kugleventilen mellem beholder og anlæg igen åbnes. 

 Må en ekspansionsbeholder  kunne afspærres?

 Det er jeg ikke sikker på den må.


fase
Når trykekspansionsbeholderen er afspærret, er anlægget sikret mod overtryk af anlæggets sikkerhedsventil. Det virker på samme måde som hvis beholderen er defekt og helt fyldt med vand. Det er helt efter bogen med en afspærringsventil ved beholderen.

Søren O
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg