5-tråds kabelopdeling witiaw 83 06-08-2025 21:37 Jeg har et 5x1,5 kabel, hvilket betyder 3 x L, 1 x N og PE. Det er på en 13A sikringsgruppe. Kan det opdeles i 3 separate linjer med et fælles N? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19638 4400 06-08-2025 22:16 Hvad skal du bruge det til? Hvis du f.eks. vil sætte 3 stikkontakter tilsluttet hver sin fase op, er det OK. fase
ev elmand 30486 7480 06-08-2025 23:27 Det skal komme fra 1 sikrings gruppe med 3 sikringer for at det er ok. Du kan ikke bruge det fra 3 almondelige lysgrupper med 1 sikring i hver. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
witiaw Trådstarter 83 07-08-2025 07:57 S. Fabrin skrev den 06-08-2025 22:16:45Hvad skal du bruge det til? Hvis du f.eks. vil sætte 3 stikkontakter tilsluttet hver sin fase op, er det OK. 1 kabel 5 x 1,5 med 13 A sikring som pa biledet til kælderen. 3 x stikkontakter til vaskemaskiner og tørretumblere.1 kabel 5 x 1,5 med 13 A sikring som pa biledet til køkkenet. 3 x stikkontakter til til opvaskemaskiner osv.
S. Fabrin 19638 4400 07-08-2025 11:30 Jeg går udfra, at det er en fejl, at vaskemaskinerne og tørretumbleren skal stå i køkkenet og ligesådan med det, du har placeret i kælderen Ja, du kan godt lave det som skitseret. Du skal dog være opmærksom på, at stikkontakter i køkkenet skal være fordelt på to grupper og at en trepolet gruppe som vist kun tæller for en gruppe. fase
buller27 1195 07-08-2025 14:26 Det var dog en ordentlig omgang vaskemaskiner - er der mange børn i husstanden? Spøg til side.Et par tips:Vælg LK sidejord eller pindjord stikkontakter da de maksiner du nævner med stor sandsynlighed ikke kommer med DK jord stikpropVælg gerne udvendigt monterede stikkontakter, de steder hvor det er æstetisk og funktionelt muligt (SG eller ABB fx). De kan bedre tolerere varme og er designet efter lidt strengere kravmht varme end LKs materiel.Vær OBS på at kravet til at der i køkken skal være stikkontater fordelt på mindst 2 grupper er "grupper med lavt energiforbug over tid". Dvs at gruppen der bruges til opvaskemaskinen (og hvis det er en stor mikroovn) ikke er en gruppe med lavt energiforbrug over tid. Så de stikkontakter der er på den gruppe ikke tæller med i kravet om disponible stikkontakter i køkkenet. Love er minimumsiveauet - men der regnes altid med en mindre mængde af folk har svært ved regler. Annonce
witiaw Trådstarter 83 13-08-2025 20:42 Kan jeg bruge 3 x 3G kabler til sådanne sikringer i stedet for 1 x 5G?
S. Fabrin 19638 4400 13-08-2025 22:14 Hvis du mener, om du kan bruge et 3 leder kabler til en enfaset automatsikring, er svaret ja det kan du.Går dit spørgsmål der i mod på, om du kan tilslutte 3 stk. treleder til den trefasede automatsikring, forstår jeg ikke, hvad du vil opnå med den sammensætning. Når du afbryder automaten, afbryder du for alle kabler. Men det kan lade sig gøre. Hvorfor ikke bare trække et 5 leder kabel og placere en dåse til at forgrene ud fra. fase
witiaw Trådstarter 83 13-08-2025 22:33 S. Fabrin skrev den 13-08-2025 22:14:53 forstår jeg ikke, hvad du vil opnå med den sammensætning. Hvis jeg bruger tre 3G-kabler, har hver fase sit eget N-kabel.Med et 5G-kabel er alle faser på et enkelt N-kabel.Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel.
je_ns 12969 13-08-2025 23:04 witiaw skrev den 13-08-2025 22:33:26S. Fabrin skrev den 13-08-2025 22:14:53 forstår jeg ikke, hvad du vil opnå med den sammensætning. Hvis jeg bruger tre 3G-kabler, har hver fase sit eget N-kabel.Med et 5G-kabel er alle faser på et enkelt N-kabel.Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel. Det gør ingen forskel, pga den faseforskydning der er. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30486 7480 13-08-2025 23:28 Hvis du fører de 3stk 3 leder kable til hver sin stikkontakt så er det i orden. Men hvis du sætter dem sammen i den anden ende i en tilslutnings dåse f.eks. så er det ikke i orden. Det med belastet nulleder skal du ikke bekymre dig om. Det er ikke sådan at der går 30 A i nulleder hvis du har 10 A i hver faseleder. Hvis der kun er belastning på 1 fase så går der lige så stor en strøm i nulleder. Men er der bare lidt belastning i en af de andre faser så ophæver det noget af nulstrømmen. Så hvis du har ens belastning i alle 3 faser så er strømmen i nulleder på 0 (nul) Ampere. Det er endda sådan at større kabler i industri installationer ofte har mindre Kvadrat på nulleder end der på faseleder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)