Bygge en kontor bygning

Hej

Jeg skal bygge en kontor bygning i en lagerhal, bygningen skal bygges i et hjørne. så 2 eksisterende beton vægge bruges, så jeg skal derfor bygge gulv, 2 vægge og et loft

Bygningen skal ca være 3,5x6 meter

Jeg havde tænkt mig at bygge skellettet i moduler, med reglar.
en bund til gulv og 2 vægge, og så reglar som til loft som ligge på langvæggen og som så skal ind og fastgøres til den eksisterende væg.

men jeg gør med lidt spørgsmål, inden jeg bare går i gang.

hvilken type/størrelse reglar ville i anbefale?

hvordan ville i fastgøre reglarne til den eksisterende væg? 
Jeg tænker enten at skrue en reglar fast til væggen og lade loft reglar hvile på denne, fastholdt af et vinkel beslag.
eller man kunne bruge en bjælkesko, men hvad ville være bedst? vil jo helt ikke have loftet i hovedet.

Væg modulerne, hvormeget afstand ville i lave imellem reglar?

håber nogle kan kommer med nogle kloge svar :-)
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
1) byggetilladelse? 🙂
2) er din lagerhal opvarmet og godkendt til det? (Ift. isoleringsmateriale i de nye vægge.)
3) hvor stor er lagerhallen? Ift. konstruktionsopbygning og brandkrav.
4) hvad er bygning registeret som i BBR? Ift. om der evt
 Skal en BK2 certificeret ind over.

Med venlig hilsen
HjordrupHansen

Byggerådgiver/byggesagkyndig
Projekterings-, IKT og procesleder.
Bygningskonstruktør skrev den 28-07-2025 21:06:27

1) byggetilladelse? 🙂
2) er din lagerhal opvarmet og godkendt til det? (Ift. isoleringsmateriale i de nye vægge.
3) hvor stor er lagerhallen? Ift. konstruktionsopbygning og brandkrav.
4) hvad er bygning registeret som i BBR? Ift. om der evt
 Skal en BK2 certificeret ind over.

 1) ikke endnu, men den skal indhentes, projektet er i ideen fasen.
2) ja, lagerhallen er opvarmet
3) bygningen er 3500 kvm, men skal opdeles, og i det lager som kontoret gerne skal bygges i bliver 1200 kvm
4) bygningen er registeret som både lager og kontor, da der allerede er kontor i den anden ende af lagerhallen

nesbi90 skrev den 28-07-2025 21:23:46

Bygningskonstruktør skrev den 28-07-2025 21:06:27

1) byggetilladelse? 🙂
2) er din lagerhal opvarmet og godkendt til det? (Ift. isoleringsmateriale i de nye vægge.
3) hvor stor er lagerhallen? Ift. konstruktionsopbygning og brandkrav.
4) hvad er bygning registeret som i BBR? Ift. om der evt
 Skal en BK2 certificeret ind over.

 1) ikke endnu, men den skal indhentes, projektet er i ideen fasen.
2) ja, lagerhallen er opvarmet
3) bygningen er 3500 kvm, men skal opdeles, og i det lager som kontoret gerne skal bygges i bliver 1200 kvm
4) bygningen er registeret som både lager og kontor, da der allerede er kontor i den anden ende af lagerhallen

 I den størrelse m.m. skal du forvente ikke at kunne opføre bygning som trækonstruktion, da væggene højest sandsynligt skal udføres som en brandcelle

Alt efter oplag så kommer du til at skulle have en bk2 eller bk3 certificeret ind over byggetilladelsen. Også med opdelingen.

Grundet brug og størrelse skal du måske også have en KK2 certificeret for statik. Der skal herfor ingeniør på vedr. fastgørelse til eksist. og dimensionering.

Det er desværre blevet en del kringlet efterhånden 🙂

Med venlig hilsen
HjordrupHansen

Byggerådgiver/byggesagkyndig
Projekterings-, IKT og procesleder.
Bygningskonstruktør skrev den 28-07-2025 21:42:04

nesbi90 skrev den 28-07-2025 21:23:46

Bygningskonstruktør skrev den 28-07-2025 21:06:27

1) byggetilladelse? 🙂
2) er din lagerhal opvarmet og godkendt til det? (Ift. isoleringsmateriale i de nye vægge.
3) hvor stor er lagerhallen? Ift. konstruktionsopbygning og brandkrav.
4) hvad er bygning registeret som i BBR? Ift. om der evt
 Skal en BK2 certificeret ind over.

 1) ikke endnu, men den skal indhentes, projektet er i ideen fasen.
2) ja, lagerhallen er opvarmet
3) bygningen er 3500 kvm, men skal opdeles, og i det lager som kontoret gerne skal bygges i bliver 1200 kvm
4) bygningen er registeret som både lager og kontor, da der allerede er kontor i den anden ende af lagerhallen

 I den størrelse m.m. skal du forvente ikke at kunne opføre bygning som trækonstruktion, da væggene højest sandsynligt skal udføres som en brandcelle

Alt efter oplag så kommer du til at skulle have en bk2 eller bk3 certificeret ind over byggetilladelsen. Også med opdelingen.

Grundet brug og størrelse skal du måske også have en KK2 certificeret for statik. Der skal herfor ingeniør på vedr. fastgørelse til eksist. og dimensionering.

Det er desværre blevet en del kringlet efterhånden 🙂

 Okay, tak.
Jeg vil undersøge dette nærmere.

god aften