AGM batteri til off grid solcelleanlæg

Jeg er ved at lege med et lille off grid solcelleanlæg. Skal bruges i et lille kolonihavehus. Har fundet nogle AGM batterier til rimelig pris. Kan se at ladespændingen skal være 14,7 volt, men ved hvilken spænding skal man stoppe med at aflade?

Søren O
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Er du sikker på at ladespændingen er hele 14,7V og ikke 14,4V? Ladespændingen er den spænding, hvor ladningen skal stoppe. Du skal sikkert bruge noget der kræver 230V og 50Hz . så du skal være nogenlunde sikker på at frekvensen er omkring de 50 Hz.

fase
14.7 volt er fint.
Normalt virker blybatterier ikke til så mange op og ned ladninger (Måske 100 gange). Det er bedre med lithiumbatterier - specielt LiFePO4 celler.
Blybatterier er ikke det bedste til opgaven. De bør ikke aflades mere end til 50%, hvis man ønsker at de skal holde længe. Desværre er kemien ved blyakkumulatorer sådan, at man ikke aflæse hvor meget det er opladet ud fra spændingen. Der skal derfor en rimelig avanceret styring til at holde øje med hvor meget strøm, der løber ind og ud, hvis man ønsker at det skal holde længe.

Lithium batterier er meget mere egnet. De kan aflades meget mere uden at tage skade og lever længere. De kan let være de ekstra penge værd.

Det er afhængig af batteriets kemi om man kan måle hvor mange procent der på. Mobiltelefoner kan du altid aflæse hvor mange procent der er på batteriet. Det samme med mange andre apparater med lithium batteri. Prøv at lægge mærke til, at på apparter med almindelige batterier er der aldrig procentangivelse. Det kan man ikke lave. Der blot en simpel angivelse når batteriet er næsten tomt. 
Thomas_Mygind skrev den 13-06-2025 14:04:33

14.7 volt er fint.
Normalt virker blybatterier ikke til så mange op og ned ladninger (Måske 100 gange). Det er bedre med lithiumbatterier - specielt LiFePO4 celler.

 Hvor har du det fra, at en ladespænding på 14,7 V er fint til blybatterier? Allerede ved 14,4 V er der begyndende dannelse af brint og ilt. Ved en ladespænding på 14,2 V undgås dette.


fase
14,7 V fandt jeg via nettet og via ChatGPT. Personligt ville jeg også gå efter 14.4V.

Omkring mindste spænding, så siger ChatGPT: 
📉 Hvornår tager batteriet skade?
  • Ved under 12,0V er batteriet allerede delvist afladet.
  • Ved under 11,8V risikerer man sulfatering – især hvis det forbliver afladet i længere tid.
  • Ved under 10,5V er batteriet dybtafladet, og permanent kapacitetstab kan ske.
  • Lang tids opbevaring under 12,0V kan reducere batteriets levetid markant.

AGM har lidt andre ladespændinger end bly/syre batterier, men 14,7 V lyder højt.
Almindelige bly/syre og AGM batterier som de bruges i biler og motorcykler er uegnede til opgaven.
Du skal have fat i "deep-cycle" batterier, som stadig er bly/syre eller AGM, men hvor elektroderne er udført anderledes.
Bruges bl.a. i nødstrømsanlæg.