Radiatortermostater giver bankelyde

Vi fik fjernvarme i huset for få dage siden og her til aften er der pludselig en termostat der giver bankelyde som et maskingevær. Skruer jeg ned for den så stopper det, og skruer jeg op kan jeg høre vandet suser igennem. Det er når jeg skruer ned til det punkt hvor termostaten skal slå fra at bankelyden begynder. 
Prøvede så ved andre termostater i huset og de gør på nøjagtig samme måde - giver bankelyde som et maskingevær lige ved det punkt hvor de skal slå fra. Hvad pokker er der galt ?
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Installatøren har byttet om på frem- og tilbageløb på systemet. Vedkommende må ændre rørføringen ved varmeveksleren.

Ok tak for svar. Må ha fat i dem på mandag. Bor jeg lukke for noget indtil da ?
Næh. Der er ikke noget der kan gå i stykker.

Hvis det løber den rigtige igennem, kan det være for højt differenstryk. Det er kun ved direkte fjernvarme, at det kan være årsagen.
Har kontaktet det vvs firma som satte anlægget op og de kommer og laver det om. Der er byttet rundt på fremlæb og retur. Radiatorerne bliver også varme i bunden først når man åbner for dem, så det er jo helt galt.