opsætning af troldtekt plader i garage loft

skal opsætte troldtekt plader 120x60
i garage loft, bredde mtr. 3,94 længde 7,48 det er lige meget med retningen
 er i tvivl om hvordan det skal laves med hensyn til tilskæring af plader har set der er nogle der er gode til at regne det ud på forhånd tak
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Vedhæfter forslag, i pdf fil, til antal og monteringsmønster.
Alt andet lige, vil det være pænest at monterer dem i længderetningen.
Ligeledes at starte i midten af garagen, for så at tilskærer pladerne langs yderkanter.
ser rigtig fint ud mange tak
Man kan begynde i midten, men det er også ok at begynde ved 2. række. Hvis man begynder ude ved muren, får man overført murens skævhed til hele loftet.
Ellers er udregning ret enkelt: 
Bredde divideret med 60 i dette tilfælde 6,56 plader
Så går man 1 hel tal ned og ser hvor meget det rækker altså 5 x 60 = 3,00 m 
Der mangler så 94 cm som fordels til begge sider altså 47 til hver side

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)