Korrespondance afbrydere til 4 udendørslamper.

Er der en der kan hjælpe med en tegning ( et diagram) over, hvordan jeg kan forbinde 4 udendørslamper med 4 korrespondance afbrydere, og hvordan ledningerne skal monteres i afbryderne ( og, hvilke type afbryder skal der præcist bruges?
9 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Velkommen på LDS.
4 afbrydere til korrespondence. Du skal bruge 2 almindelige korrespondanceafbrydere og 2 krydsningsafbrydere. Det bliver lidt “kompliceret”, men kan udmærket laves. Med så mange afbrydere foretrækker jeg et kiprelæ og 4 alm. afbrydere (som til lys)  dog med fjeder så afbryderen kun giver et impuls når den aktiveres. 

Søren O
Ønsker du at der 4 steder hvor du hvor du kan tænde og slukke for 4 lamper samtidigt?

Der skal du bruge 2 korrespondanceafbrydere og 2 krydsningsafbrydere. Find forklaring på korrespondance med krydsningsafbrydere. De 2 krydsningsafbrydere monteres blot efter hinanden.
https://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/korrespondance.php

Man kan også løse det med et kip-relæ. Det giver en simplere ledningsføring, men kræver at man har plads til et kip-relæ.

Det er elektriker-arbejde, så du skal være sikker på hvad du gør, så det bliver forsvarligt. fx medtager forklaringer sjældent beskrivelse af jordforbindelser, men det skal også laves rigtigt.
Hvor skal afbryderne placeres i forhold til lamperne? En løsning med et kiprelæ kunne være løsningen, fordi det måske kræver færrest ledninger.

fase
Søren O skrev den 09-04-2025 12:35:03

Velkommen på LDS.
4 afbrydere til korrespondence. Du skal bruge 2 almindelige korrespondanceafbrydere og 2 krydsningsafbrydere. Det bliver lidt “kompliceret”, men kan udmærket laves. Med så mange afbrydere foretrækker jeg et kiprelæ og 4 alm. afbrydere (som til lys)  dog med fjeder så afbryderen kun giver et impuls når den aktiveres. 

 Det er afbrydere som skal side udendørs? 

Det jeg efterlyser er et forståligt diagram og ledningsføring og tilslutninger i selve afbryderne... 
S. Fabrin skrev den 09-04-2025 13:07:17

Hvor skal afbryderne placeres i forhold til lamperne? En løsning med et kiprelæ kunne være løsningen, fordi det måske kræver færrest ledninger.

 ca. 4 - 5 meter fra hver lampe 

Annonce
GodeVen skrev den 09-04-2025 12:43:10

Ønsker du at der 4 steder hvor du hvor du kan tænde og slukke for 4 lamper samtidigt?

Der skal du bruge 2 korrespondanceafbrydere og 2 krydsningsafbrydere. Find forklaring på korrespondance med krydsningsafbrydere. De 2 krydsningsafbrydere monteres blot efter hinanden.
https://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/korrespondance.php

Man kan også løse det med et kip-relæ. Det giver en simplere ledningsføring, men kræver at man har plads til et kip-relæ.

Det er elektriker-arbejde, så du skal være sikker på hvad du gør, så det bliver forsvarligt. fx medtager forklaringer sjældent beskrivelse af jordforbindelser, men det skal også laves rigtigt.

Det er udendørs lamper..

 

Hvis du googler "korrespondance med krydsningsafbryder" så kommer der både korrespondance A og B udgaven, dog kun med en krydsningsafbryder. Men den anden krydsning skal bare indsættes ligeså.

Men som andre skriver så er det langt nemmere at lave det med et kiprelæ, for korrespondance med krydsning er ikke lige til højrebenet, selv for de garvede...  
Her er et billede af B.
 

Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Er det et krav, at installationen skal udføres med korrespondanceafbrydere eller må det være med et kiprelæ?
Er der en mulighed for at føre et kabel mellem lamperne og et til afbryderne?
Kan du ikke tage et billede af stedet, hvor afbrydere og lamper skal monteres, og evt. tegne ind hvor du vil have delene placeret i forhold til hinanden. En oplysning om afstanden mellem lamperne er ikke nok.


fase
At afbryderne sidder udvendigt har ikke betydning for hvordan tilslutningerne skal være. Men det har betydning for hvilken ip-klasse der skal bruges. på udstyret.

Nederst på denne side er der en simpel tegning der viser den lavest tilladte ip-klasse.
https://www.lampemesteren.dk/viden-om-taethedsgrad-ip.aspx

Det er ikke lovligt at lave installationer som denne for private. Så hvis du ikke er helt sikker på, at det du laver overholder reglerne for el-montage, skal du ikke gå i gang med det. Du skal ikke regne med at vi kan ​give dig en forklaring med alle detaljer.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis