Rcd type B i varmepumpe Thomas-es 54 07-03-2025 17:46 Leverandøren af pumpen angiver der skal bruges 3x16A og rcd type B med 300mA udløsestrøm på grund af lækstrøm.Der udføres særskilt gruppe til det i tavlen der kun forsyner pumpen.Korrekt at dette er eneste rcd foran pumpen eller? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GSH 1472 4200 07-03-2025 19:12 Når Elektrikeren er i gang kunne du overveje et RCBO relæ (med indbygget HPFI) det fylder, alt andet lige, det samme.Hvis du ikke allerede har det, så evt. også et Overspændingsbeskyttelse SPD, for beskyttelse ved f.eks. meget lokalt lynnedslag. SPD er i dag lovpligtig ved nye hus installationer. Din varmepumpe betragtes dog som udvidelse af tavlen.Havde desværre ikke selv SPD sidste efteråret, ved et meget lokalt lynnedslag, i nabolaget.Det kostede ca kr. 22.000 for reparation af varmepumpe og ventilationsanlæg, dog minus selvrisikoen hos forsikringen.
S. Fabrin 19647 4400 07-03-2025 21:52 Ja, det er det eneste RCD relæ foran pumpen. Overstrøm begrænses af gruppesikringen på 16 A. fase