Hej.
Skal pakke en HEB160 stål bjælke ind så den lever op til BR18 brandkrav for enfamiliehuse.
Så vidt jeg kan læse i BR18 (3.2.1:
“I enfamiliehuse skal alle bærende bygningsdele, herunder etageadskillelser, udføres mindst
som bygningsdel klasse R30 [BD-bygningsdel 30].”
Så vidt jeg kan læse online har Fermacell har testede brandmodstandsløsninger, og en almindelig løsning for BD-30 indebærer:
• 2 lag á 12,5 mm Fermacell monteret med forskudte samlinger.
• Lukket konstruktion, dvs. at bjælken er fuldt indkapslet.
• Skruer med korrekt afstand, som typisk er max. 200 mm mellem skruerne.
Ved I om dette er korrekt?
Pft.