Mister varme i 5 radiatorer ...

Hjælp til at skylle mine rør og radiatore igennem.
Det er et 1 strengs system... huset er fra 67

Når jeg følger røret fra radiatorerne og til mit Fjernvarmefyr ( micro Therm )  Så sidder der en hane forenden... Går stærkt udfra at det er der jeg tømmer vandet. Så skal jeg vel åbne for vandet der hvor jeg også fylder vand på systemet og lad det skylle igennem mens jeg tømmer samtidig ?  Skal pumpen være slukket imens ?
Jeg spørger fordi jeg har problemer med varmen... jeg mister varmen i 3 radiatorer i stuen og 3 i kælderen. VVS'er har skiftet ekspansionsbeholder og pumpe. Sidste gang de skyllede systemet igennem, kom der varme i alle radiatorer men det holdt kun en uges tid, så forsvandt varmen stille og roligt og et par dage og blev til sidst kun lunkent. De mener at der er en prop et eller andet sted i rørene.. Men hvis der er en prop, hvorfor kommer der så varme når de har skyllet systemet ??
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis en skylning af rørene kun havde virkning en uges tid, er det fordi, der er et andet problem, der skal løses. hvad var det for en type skidt, der sad i rørene?
Det ved jeg faktisk ikke, da det var VVS'eren der skyllede rørene... Han sagde der også var meget luft i systemet. Men når lufter radiatorene ud kommer der ingen luft ud...
Jeg ved ikke hvad dit problem er. Pointen i mit indlæg var blot at når du har fået rørene renset og udluftet, men det kun hjalp en uge, er det egentlige problem et andet. Et funktionelt varmeanlæg, skal ikke renses en gang om ugen.

Det kan være at det var udluftningen og ikke rensningen, det der løste dit problem. Måske bliver der ved med at komme luft i anlægget, fordi der er en fejl. Det vil i så fald være det problem du skal løse.

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis