HPFI relæ slår fra (induceret fejlstrøm måske?)

Hej, jeg har en gammel kælder med ligeså gamle installationer der ikke nødvendigvis har beskyttelsesleder alle steder.

Jeg har fået ny fjernvarmeveksler som har kørt fint, men den var ikke udstyret med det der jord-ben stik, så det har jeg skiftet nu til en stikprop med jord. Det resulterer i at min HPFI relæ slår fra. Men der er ikke den grøn/gul ledning fra elskabet til den samledåse der giver lys+strøm til stikket ved varmeveksleren (det er der dog i de fleste kabler i rummet). Derfor er der nok (måske?) "jordforbindelse" i installationen gemmem rørene og varmeveksleren i stedet for. HPFI relæet slår også kun fra når jeg tænder de 10 spots i rummet.

Kan det være problemet er at jordforbindelsen går gennem varmeveksleren i stedet for gennem jordforbindelsen i el tavlen?


2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Mysteriet blev løst. Afmonterede et spot halvvejs i installationen. Så slog relæ ikke længere fra. Dermed må det være en af spotsne der ikke har det super godt.
Fandt den lede spot og skilte den ad. Der ser ud til at være en lorte lodning derinde.  Det gele virker når den ikke sidder der...

Alt det bare pga jeg skiftede stikprop til en med jord i haha
 Følg tråden