Finde nedgravede elkabler i jorden

Da mit hus blev bygget blev der lagt nogle tomrør ned, så der er adgang fra teknikrummet og ud af huset til skel.

Nu har jeg brug for et af tomrørene, men jeg kan ikke finde det i jorden. De bør ligge sammen med de elkabler, der kommer ind i huset.
Jeg kan godt putte et kabel ca 8 meter ind i røret, så der på den måde kan komme noget metal ind i røret, hvis det kan hjælpe.
Er der mon en, der kender en eller anden smart måde at finde kablerne -og dermed tomrørene.
Kan en metaldetektor evt være til hjælp?

Alle indspark er velkomne.

Chr

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

Da mit hus blev bygget blev der lagt nogle tomrør... Vis hele indlægget
15 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Der er beskrevet to grupper sikret på hver sin måde. En gruppe til garagen sikret med 16A, og en gruppe til elbilen sikret med 20A med et forbrug på maks. 16 A og dermed en belastning på 23 kW. Grunden til, at der sikres med 20A, er, at belastningen må anses at være konstant i mere end to timer. Den 16A sikring må ikke værre belastet med 16A i mere end to timer.
Du skriver at bilen bruger 3x230V til at lade. Din lader bliver tilsluttet 3 faser og nul. Altså 3x400V + nul. Jeg kan i øvrigt anbefale at lade på tider, hvor forbruget i resten af installationen er lav. Det er selvfølgelig afhængig af den sikring der er i kabelskabet eller tarifsikring.

fase
Nu er jeg lidt rusten i vekselstrøm, men....
Max på bil-lederen er 11kW. Det er 11000W / 3 / 230V = 15,9A. Hvilket i praksis er 16A.
Havde det været 400V, så ville det være 11000 / 3 / 400V  = 9,2 A

Er der noget jeg har glemt i min beregning (indrømmer gerne, at jeg er noget rusten i det her)

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

I(A) = 11kW*0,69. = 7,59A
Altså I = P * U(net)*✓3

fase
Ups, jeg er lidt sent ude..... Tak til Fabrin for forklaringen.

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

S. Fabrin skrev den 17-11-2024 18:08:20

I(A) = 11kW*0,69. = 7,59A
Altså I = P * U(net)*✓3

 Ovenstående formel er noget gedigent vrøvl.

I stedet for I(A) = 11kW*0,69. = 7,59A   skal der stå I(A) = 11kW  : 0,69. = 15,9A
Deraf følger   I = P : U(net)*✓3

fase