Hej Alle,
Har læst mange artikler igennem, for at forsøge en del, men uden held.
Vi har et gasfyr fra Viesmann der uden problemer har kørt og leveret varme i vores hus fra 1967 i knap 14 år. For ca 5 år siden fik vi installeret gulvvarme i vores åbne kælder der på det tidspunkt blev efterisoleret 200 mm. og herefter beton og klinker. Kælderen har 3 sider lukket og en side med fulde vinduer og døre. Derudover er der installeret varme i gæstetoilet samt entre.
Vi har over de sidste par år oplevet at rummene ikke er blevet varme nok i kælderen (max 20 grader). Resten af huset har været varmt nok. 21-23 grader.
Da installationen blev lavet så blev manifold fra Danfoss sat direkte på vores eksisterende frem og returløb. For at holde temperaturen, så måtte jeg skrue op for den interne pumpe i fyret, hvilket larmede en del.
Derfor tog jeg beslutningen i maj om at få installeret en gulvvarme shunt. Dette er gjort af et VVS firma.
Det er en Uponor Fluvia T Push-23-B-W der er blevet installeret. Nu er fyringssæsonen kommet tilbage og vi skal nok have varme på igen. Jeg synes dog at jeg oplever det samme med at der ikke er varme nok i kælderen.
Lidt info på installationen;
Bryggers (kælder) ca 66 meter rør (forindstilling 6)
Værelse (kælder) ca 75 meter rør (forindstilling N)
Toilet (Stueplan) ca 12 meter rør (forindstilling 2)
Entre (Stueplan) ca 23 meter rør (forindstilling 2)
Alle rør har dimensionen 20x2 mm.
Danfoss Gulvvarmeberegner resultat er uploadet
Jeg er i tvivl om hvordan shunten skal indstilles. PT står den på følgende:
Temperatur trin 8 ca. 46 grader
Pumpe: Trin 3 af 6
Rød retur 5
Blander STANDARD.
Som forklaret er der varme i gulv i entre samt toilet. Gulv i kælder er "lune" ved fremløb, men synes ikke rigtigt at det er varmt over det hele.
Trykket på anlægget er 1.5 bar
Skal der justeres i de 2 andre blande mekanismer og pumpen, eller what to do?
Håber på jeres hjælp