powerstation sikring mod overgang

Disse powerstations der kan lave 230v indenfor en hvis grænse, de kan jo ikke aflede til jord hvis der sker en overgang i et elapperat da det ikke har en fysisk forbundet jordspyd. Det er jo lige sin sag og slæbe rundt med et jordspyd hver gang den skal bruges for at være sikker.

Hvad gør man i sådan en situation hvis man har den med ude, findes der et hpfi/rcd relæ der kan sættes imellem enheden og forbrugs genstanden med stik ?

.
11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Når de ikke har jordforbindelse, skal du have fat i begge de 2 leder for at få stød.

Vi prøver igen, i morgen --
je_ns skrev den 01-10-2024 18:46:07

Når de ikke har jordforbindelse, skal du have fat i begge de 2 leder for at få stød.

 precis, men hvis jorden nu havde været der så havde rcd(hpfi) slået fra, kan dette opnåes hvis der sker en afledning til jord ?

jetdirect skrev den 01-10-2024 22:21:52

je_ns skrev den 01-10-2024 18:46:07

Når de ikke har jordforbindelse, skal du have fat i begge de 2 leder for at få stød.

 precis, men hvis jorden nu havde været der så havde rcd(hpfi) slået fra, kan dette opnåes hvis der sker en afledning til jord ?

 Så skal du jo have et rcd med eget jordspyd monteret til din powerstation...

RCD i din husinstallation reagere ikke på afledning til jord, på andet end de faser der går gennem det.

Vi prøver igen, i morgen --
Hvis der ikke er jordforbundet elnet, så kan du ikke få stød ved at røre ved 1 ledning uanset hvilken. 
OG selv om du har RCD relæ på, så slår den ikke fra hvis du rører ved de 2 ledninger, det gælder også hjemme i husinstallationen. Der er visse stder i verden man bruger isoleret net, så kan man ikke bruge CSD relæ. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Når din powerstation er ikke er forbundet til jord, vil en afledning til stel på et tilsluttet apparat ikke give stød, med mindre du har fat i den anden ledning. Hvis den anden ledning også får afledning til stel, og modstanden er lav nok, kan sikringen udløses. Åndet sker der ikke. Du får ikke stød fordi den ene ledning har afledning til stel.

fase
Annonce
Som andre tydeligt har skrevet kan der ikke ske afladning til jord. Så HPFI giver ikke mening.

Hvis HPFI skal virke, skal den ene af polerne forbindes til jord. Men en sådan forbindelse vil ikke give mening. Det vil svare til at man sætter et hegn op, og derefter graver et dybt hul for at hegnet skal have en funktion.
Vedr spørgsmålet om fejlstrøm når man kører med en powerstation, så fandt jeg denne video på youtube og den "ide" med det kabel der vises i videoen tvivler jeg på er helt ok 

https://www.youtube.com/watch?v=pr34y13LyG8&ab_channel=FritidsKanalen
Han forbinder gud hjælpe mig nul og jord. Det forstår jeg ikke, og slet ikke når det sker på tilgangssiden. Nul og fase findes ikke i en powerbank, der ikke har en jordforbindelse. 

fase
Han aner ikke hvad han laver. Han roder rundt i begreberne og taler om 220V. Det var mere sikkert før han gik i gang.
Det er vist det man kalder fake news. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Der er yderligere 1 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis