Dampspærre overgang til gulv

Så kom turen til dampspærre, men jeg er i tvivl om rækkefølgen her.

Betonen blev ikke så pæn som ønsket, så det kommer flydespartel på. Helst efter isoleringen er færdiggjort (min søde kone vil meget gerne have alt andet færdigt nu, og vente med gulvet til foråret).

Loftet opbygges som: tag - 50 mm luft - 200 mm isolering - dampspærre - 50 mm isolering - troldtekt. Dampspærren klæbes til gavlens murstensvæg hvorpå skuret er monteret samt øvrige vægge.

Væggene er med beklædning - vindpap - 150 mm isolering - dampspærre - 50 mm isolering - beklædning (osb eller gips - endnu ikke besluttet). Dampspærren her er jeg i tvivl om skal klæbes MOD gulvet eller VED gulvet. Der er 10 cm synlig leca før remmen begynder.

Hvad er den rigtige fremgangsmåde mod gulv?
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du er kun interesseret i at fugtig luft/damp ikke kommer ind i konstruktionen, så klæb den til remmen
thomas7600 skrev den 15-09-2024 11:54:17

Du er kun interesseret i at fugtig luft/damp ikke kommer ind i konstruktionen, så klæb den til remmen

 Tak. Til eller under remmen (så fugten ikke kommer ind til remmen)?

Klæbes på siden af remmen 
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. 
Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Sponsor på LDS

Flügger

Find alt til boligforvandlingen, når det kommer til maling og malerrelaterede produkter, på Flügger.dk. Få 25% rabat med koden: LDS

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også