Hjælp til defekt korrespondance kontakt

Hej,
Vi har en korrespondance kontakt/system med tre afbrydere og en lille dims der sidder ude i elskabet (har vedhæftet foto). De holdt op med at virke for et par år siden, men man kan stadig tænde og slukke lyset ved at benytte den lille switch i elskabet. Så hvad er problemet tænkte jeg?
Desværre kunne jeg høre på min kone i går aftes, at NU skal der gøres noget det, og så er det med at få fingeren ud!
Inden jeg går i krig (eller ringer efter en elektriker) vil jeg lige høre om I har et bud på hvad der kan være galt
  • Systemet virkede indtil for et par år siden. Kontakterne er ca 12 år gamle
  • Ingen af de tre kontakter kan tænde eller slukke lyset
  • Man kan tænde og slukke i elskabet
Vil ovenstående gøre sig gældende, hvis der er en enkelt kontakt der er defekt? Jeg ville tro, at de de to andre så virkede fint. Hvordan ville I gå i gang med fejlsøgningen?

Det er relæet til højre der ​hører til den defekte gruppe. Relæet til venstre virker stadig fint.
Mvh Rasmus
Hej, Vi har en korrespondance kontakt/system med... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Så der den fikset. Det tog under 15 minutter at lave, men 3 år at vente på :) Tusind tak for hjælpen til alle :)