Vådrumssikring bagved toilet

Spørgsmålet har været oppe før men jeg synes ikke at have fundet en jurdisk afklaring med udgangspunkt i de regler der pt. er gældende.
På væghængte tolietter synes der at være to lejre. Dem der mener at vådrummembran skal føres bagved væghængt toilet, og op ad væg bagved, og så dem der mener det blot skal gøres uden på kassen og i et bånd rund hvor kantflise bliver monteret.
Tjekker jeg f.eks. gebrit anvisning for duofix står der angivet i den Norsk, Svenske og Finske instruktion at vådrumsmembranen skal føres bagved og op ad væggen i hele cisternens bredde/højde. Yderemere er der også nogle teknikaliteter omkring fald og osv. I den danske del står der blot at man skal følge gældende bygningsreglement og betyder det så konkret?
Jeg har selv haft udført et lign. badeværelse efter den norske model i den tro at det også var gældende i Dk men er nu næsten overbevist om det ikke er tilfældet da jeg ikke har kunne finde noget sted hvor der er skrevet eller illusteret i sbi anvisninger mm. Hvis det var gældende tænker jeg heller ikke Gebrit havde ulejliget sig i at lave en så markant anderledes instruktion(de andre lande fylder 2 side den danske er blto er billedet og 3 linjer!!)

Jeg har et nyt badeværelse(Renovering) der skal opføres og i den forbindelse kom spørgsmålet op igen i en dialog med en murer.
Så hvad siger lov/regler egentlig? Jeg brug for henvisninger og ikke meninge og holdninger. 
I kategorien holdninger; Jeg synes jo egentlig den norske model giver god mening - dvs. at der laves en form for kar bagved cisternen som kan opsamle og lede vand ud af kassen og mod en gulvafløb i tilfældet af der opstår en lekage.


7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg kan desværre kun komme med samme betragtninger som du selv fremfører. Har også tidligere her i forum gjort opmærksom på denne forskel i vejledning. 
Min holdning er at den norske model med delvis opfyldning i bunden af cisterne rum er den bedste. Her skal der så være fald til et lille rør som udmunder over kantflisen under selve toilet kummen.
Der skal efter denne model vådrumsikres bag cisterne og ned over det højre niveau i cisterne kassen. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Hvad der får dig til at tro at du skal/kan følge andre nationers anvisninger aner jeg ikke. Godt nok ligner deres sprog vores, og de bor ikke så langt væk, men det er jo uvæsentligt.
Det smarte ved i den danske sektion at skrive at man skal følge gældende bygningsreglement, er jo, at hvis det ændres skal man ikke igang med at skrive nye anvisninger.

Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Har selv indbygget cisterne.
Her har jeg netop lavet vådrumsikring inde i kassen, og med et fald ud til et musehul igennem væggen, ud til badeværelsesgulvet. Hullet kan ikke ses og sidder lige under toialettet - 2 cm over gulv.

Nogen gange er det bedre at følge sund fornuft - end at følge reglerne !
Regler OG sund fornuft er 100% i orden. Men hvis man diskuterer / argumentere med andre håndværkere så er det henvisninger til danske regler som tæller. Og det er dem der efterlyses. 
JohnLarsen: Selv om det er Norge eller Sverige så er det de samme naturlove, vandet løber nedad. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Hvad skulle fordelen ved at vådrumssikre bag cisternen fremfor blot på kassen foran være? Vandtilslutningen med pexrør vil hvis den bliver utæt løbe ind i trækrøret som på alle andre pexdåser.
Ulempen er derimod til at få øje på da man så har meget svært ved at bygge cisternen ind i væggen da det kræver fast underlag til vådrumssikringen.


Selvbygger med stort S. 
Annonce
ev elmand skrev den 13-06-2024 11:00:07

JohnLarsen: Selv om det er Norge eller Sverige så er det de samme naturlove, vandet løber nedad. 

Og da naturreglerne er rimeligt ens kloden rundt, kunne man lade et sæt regler gælde på verdensplan.

Men da ønskede sikkerhedsniveauet, omgivelser, penge til rådighed m.m.m. varierer, er der brug for at tilpasse regulativer. F.eks. tror jeg regler og materialer ang. nedgravning af el, kloak og anden teknik i lande med mange bjerge og klipper er anderledes end i vores nabolag.


Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Der kan jo tænkes andre utætheder end lige netop ved pexrør. Selve cisterne kan blive utæt, gummipakning ved ferule rør ( udløb i toilet) kan være ødelagt så der siver vand ned bag væggen foran stativet, det kan også gælde ved afløb ved toilet.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)