Hej Skal skal have installeret en gennemstrømsvandvarmer. 
Jeg har en ledig gruppe på 3 faser med 16A
Hvor mange kw kan den gruppe klare? 
Er det så simpelt som denne udregning:
400v×16A×3= 19,2Kw
Ellet er det sådan her:
240V×16A×3= 11, 5Kw

Dbh jakob 
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
240V×16A×3= 11,5Kw

Du vil kunne læse i vandvarmerens manual hvilke tilslutningsmuligheder der er.
Det er 11 kw, som lige er nok til at kunne give fint badevand til en vandsparebruser, men ikke nok til at forsyne almindelig bruser el. rainshower og flere tappesteder samtidig, som køkkenhane f.eks., uden temperaturen kommer til at dykke.

Der skal du helst op i en 22kw model.