Er ved at lave terrændæk. Nu skal jeg til at lægge isolering før betonlaget på. Som jeg kan læse mig til så skal jeg som minimum ramme en u-værdi på 0.15. Jeg læser mig også til at jeg bør lægge 300mm isolering.
Jeg har tænkt mig lægge 300 mm Jackson super 80 med lambda 0,31 og så 10 cm beton.
Hvis jeg regner u-værdien så får jeg
Beton: 0,1/1,2 = 0,08
Isolering 0,300/0,031 = 9,68
Samlet u-værdi ca 0,10.
Jeg er ny i det her, så hvad overser jeg ifht at nå en u-værdi på 0,15 (når jeg har 30 cm højeffektiv isolering med i ligningen) ?