Hjælp 380v motor til 230v

Er der nogle der kan hjælpe mig med at koble denne motor om fra 380v til 230v  🙂

Er der nogle der kan hjælpe mig med at koble denne... Vis hele indlægget
13 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
ev elmand skrev den 28-01-2024 23:43:28

Ja og hvad vil du så sige med denne helt almindelige tegning ? motor monteret i henholdsvis Y og D 
Øverste er til montering i DK. Nederste i f.eks. Norge. 

 Det er jo en stjerne og en trekant.

Så det jeg hører dig sige er at man ikke bruger trekant i DK? Jeg er meget forvirret

it is better to burn out than to fade away
@Gasse, kommer an på motoren. Er den lavet til 230v over viklingerne, stjernekoblet. Lavet til 400v over viklingerne, trekantskoblet.
Motoren som Theine spørger på kan ikke trekantskobles i DK bare ved at tilslutte 3 faser, men vil virke fint på 3 faser i stjerne.
Motorer kan være mærket D 400 V ( trekant ) eller 400/680 V så kan de naturligvis kobles i trekant. Det er typisk motorer over ca. 3 kw. Så er viklinger beregnet til det.  

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis