mit gulv bliver koldere og koldere da der ikke kommer meget varme i gulvarmesystemet
jeg har testet termostaten der åbner for det varme vand til gulvarmesystemet - Den virker fint
(kobler jeg pumpen fra stiger temperaturen til 60 grader i gulvarme-indløb, dermed må termostatet være åben)
Pumpen virker
(kobler jeg pumpen til igen falder temperaturen falder temperaturen fra de 60 til 20 på 30 sekunder, dermed er påvist at pumpen pumper vandet rundt)
der sider også en termostatventil på udløbssiden ( Danfoss ) denne kan jeg ikke rigtig skille ad eller teste.
så for mig virker det som om det er lettere at recirkulere det vand der er i gulvarmen end det er at hive nyt varmt vand ind i systemet. jeg ved ikke om det nogen sinde har virket da jeg overtog huset i sommers.
nogen der har en ide eller forslag ?