Manglende gulvvvarme i stuen - ECL110 styring

Hej LDS - Igen i år har jeg problemer med mit gulvvarme i stuen, når vi kommer ned under frysepunktet så har jeg max 17-19 grader i stuen.

Har fejl søgt lidt selv, og fandt bl.a. ud af at den VVS'er der har installeret det i første omgang ikke har regulere fordeler til slangelængderne, de stod alle fuld åben!!- det har jeg forsøgt at gøre selv nu. Stuen står fuld åben - de 10 andre kredse er åbnet 2,25 gange iht. wavin's indreguleringsskema.

På min ECL110 styring står fremløbs temperatur til 45° i øjeblikket, hældningskurve er sat til 0,8. Jeg har vinyl-kork gulve, de skriver en max gulv temperatur på 27° grader, jeg ved ikke hvor hysterisk man skal være med dette? Der er også kliniker i huset.

I de andre rum er der fint varme.

Ventiler er åben - ingen der hænger fast.

I går prøvede jeg at lukke for alle - kun stuen stod åben - fremløbstemperatur blev i 1 times tid sat til 70 grader, og derefter til 45 grader igen. Hele natten har stue stået til 30 grader, telestat åben - og temperatur igen på 20,3 grader i stuen. Ikke meget.

Nogle gode forslag?
Har vedhæftet lidt billeder


Hej LDS - Igen i år har jeg problemer med mit... Vis hele indlægget
13 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Burde det ikke være " konstant tryk 3" Gulvvarme, Et-strengsanlæg 
Altså : grøn, slukket, gul, gul, gul
djaydjay skrev den 08-01-2024 19:19:03

Burde det ikke være " konstant tryk 3" Gulvvarme, Et-strengsanlæg
Altså : grøn, slukket, gul, gul, gul

 Du har helt ret - det står den også på nu.

Synderen er du fundet nu! En stopfyldt snavssamler der sidder på retur fra gulvvarmen.  Renset - alt kører igen. Selv med 34g på fremløb kan huset varmes op nu 😀
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis