2 termostater på radiator

Håber nogen kan hjælpe
I vores hus, har vi 2 termostater, på alle vores radiatorer, vi har dog lidt svært ved at finde ud af hvad de skal stå på. Og vi har fjernvarme i huset.
Nogen siger de skal stå på det samme, og nogen siger de skal stå på noget forskelligt, er der nogen der kan hjælpe os, med at sige hvad de 2 termostater skal stå på, så vi kan udnytte varmen i radiatoren mest muligt.
8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Givet INGEN mening med 2 termostater, prøv lige og tage et billede og læg op
Hvis det skal give mening må der på tilgangen sidde en der føler på lufttemperaturen - og på afgangen en der føler på vandtemperaturen,  De skal så begge åbne for der er gennemløb. Stil den øverste på den temperatur du ønsker - og den nederste på den temperatur du højest vil lukke vandet ud af radiatoren med. Prismæssigt bliver man 'straffet' hos de fleste fjernvarmeleverandører hvis man sender vandet for varmt retur.

 

I har sikkert en returtermostat på returen og en termostat på fremløbet. De har hver sin funktion.
Returtermostaten måler på returtemperaturen og regulerer dermed temperaturen på returen fra radiatoren.
Termostaten på fremløbet føler på rummets temperatur og regulerer gennemstrømningen til radiatoren for at varme rummet op.
Returtermostaten kan blive begrænsende faktor, hvis den er stillet for lavt. Hvis rummet er for koldt og returtemperaturen er lav nok så prøv at skrue lidt op for returtermostaten. De to termostater skal ikke nødvendigvis stå lige højt.
Har du ikke en mulighed for at regulere returtemperaturen på din fjernvarme?

fase
Det er egentlig en god ide med 2 termostater på radiatoren. Så kan du helt styre temperaturen på dit returvand. Ventilerne skal dog slet ikke stå på det samme. På en fremløbsventil svaret 1 til ca. 15o, 2 til ca. 18o, og 3 til ca. 21o. På returventilen mener jeg at 2 svarer til ca. 20o, 3 til ca. 30o, 4 til ca. 40o.
Hvis der er lavet en ordentlig indregulering af dit varmeanlæg, f.eks. med moderne termostatventiler med forindstilling (hvor vandflovet begrænses), er der dog ikke noget argument for også at have returventiler.


Søren O
mfrost skrev den 07-01-2024 09:39:43

Givet INGEN mening med 2 termostater, prøv lige og tage et billede og læg op

 Det giver god nok mening, den ene termostat er tilløb og den anden er fraløb

Annonce
Søren O skrev den 07-01-2024 10:10:52

Det er egentlig en god ide med 2 termostater på radiatoren. Så kan du helt styre temperaturen på dit returvand. Ventilerne skal dog slet ikke stå på det samme. På en fremløbsventil svaret 1 til ca. 15o, 2 til ca. 18o, og 3 til ca. 21o. På returventilen mener jeg at 2 svarer til ca. 20o, 3 til ca. 30o, 4 til ca. 40o.
Hvis der er lavet en ordentlig indregulering af dit varmeanlæg f.eks. med moderne termostatventiler med forindstilling (hvor vandflovet begrænses) er der dog ikke noget argument for også at have returventiler.

Tak for svar, det er nogle gamle radiatorer, kan dog ikke svare på var gamle de er.
Men hvad vil det bedste være at sætte retur ventilen på, hvis man vil have ca. 21 grader??
Og hvad er en indregulering??

 

Alderen på radiatorer er egentlig lidt ligegyldig. Et tykt lag maling vil dog nedsætte varmeafgivelsen.
Returventilen skal sættes så lavt som muligt, uden du kommer til at fryse. Har du store (overdimensionerede) radiatorer, afkøles radiatorvandet mere end hvis dine radiatorer er små. 
En indregulering er en mekanisk begrænsning med en form for drøvleventil, hvor “drøvleventilen” begrænser den vandmængde der kan løbe gennem den enkelte radiator. F.eks. kender alle vist senariet med et åbentstående vindue uden der er skruet ned for radiatoren. Hvis der er foretaget korrekt indregulering af radiatoren, vil returvandet fra radiatoren stadig være tilpas afkølet. Manglende indregulering vil give høj returtemperatur.

Søren O
Lige for at får styr på det hele. Med to termostater vil det kun være den, som synes at temperaturen er for høj der bestemmer gennemstrømningen. Man kan sige at kun den ene er aktiv ad gangen.

I fjernvarmeinstallationer satte man nogle gange to termostater på for at sikre sig at gennemstrømningen ikke løber løbsk, hvis fx et vindue står åbent. Så fremløbstermostaten bestemmer temperaturen og returtermostaten sikrer at radiatoren ikke bliver gloende varm i specielle situationer. I dag bruger man flowregulering til at opnå tilsvarende.

Returventilen skal stilles så højt, at den normalt ikke får indflydelse på temperaturen. Ved en traditionel Danfoss returtermostat er det omkring 2. Derefter justerer man kun på fremløbstermostaten. Hvis der åbnes et vindue og det bliver koldt i rummet vil returtermostaten begrænse varmeforbruget. Den vil også hjælpe, hvis nogen ikke rigtigt har forstået, hvordan er termostat virker og justerer voldsomt op og ned på fremløbstermostaten.

Hvis man indstiller termostaterne som ovenstående, vil man være sikker på at radiatorerne ikke er årsag til, at man bliver økonomisk straffet for lav afkøling.
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Sponsor på LDS

Flügger

Find alt til boligforvandlingen, når det kommer til maling og malerrelaterede produkter, på Flügger.dk. Få 25% rabat med koden: LDS

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også