Ingen gulvarme fra kreds

Vi har i sommers fået lavet en tilbygning og i den forbindelse også en ekstra kreds. Styreboksen lyser, som den skal og rumføleren kalder også på varme. Men rummet er koldt og der kan ikke mærkes varme i gulvet. Når jeg mærker på slagerne er det som pilene antyder varme i den bagerste kreds men koldt på den slange der går op til telestaten. 

Nogen der har en idé om, hvad der er galt?
Vi har i sommers fået lavet en tilbygning og i den... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
ev elmand skrev den 05-01-2024 10:56:00

Hvis du skruer rumtermostat meget ned vil du efter 5 - 10 minutter se at toppen har sænket sig, så den blå ring ikke er synlig. 
Det betyder så at telestaten trykker stiften ned i ventilen, og der lukkes.

 Og hvis det ikke sker går jeg ud fra telestaten er defekt...