Ny på fjernvarme. hybensah 17 8643 05-12-2023 14:34 Vi er 22 andelsboliger som lige er gået fra gas, til fjernvarme. Alle huse kan ikke få returtemp ned. Næsten samme som frem. Ved det er lidt info men kan ikke lige forklare det. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7963 7000 05-12-2023 14:53 Ja det er meget svært at svare på generelt. En åbenlys mulighed er hvis radiatorsysyemet er et-strengs. Så er der stor sanssynlighed for dårlig afkøling. Kan du komme til at se om både fremløb og retur fra radiatorerne er tilkoblet samme hovedrør i steder for som ved to-strengs anlæg, hvor fremløb og retur er tilkoblet hver sit “hovedrør. Søren O
Superdiy 2507 4200 05-12-2023 16:56 Jeres forsyningsselskab kommer ud og rådgiver/vejleder kvit og frit. Selvbygger med stort S.
S. Fabrin 19641 4400 05-12-2023 17:18 Inden vi nu giver os ud i vilde gætterier, er det nødvendigt at vide, om der er fælles forsyning til boligerne eller der har været et gasfyr i hver bolig/lejlighed. Billeder af fjernvarmen kan være gode at gå ud fra. fase
hybensah Trådstarter 17 8643 05-12-2023 20:33 S. Fabrin skrev den 05-12-2023 17:18:16Inden vi nu giver os ud i vilde gætterier, er det nødvendigt at vide, om der er fælles forsyning til boligerne eller der har været et gasfyr i hver bolig/lejlighed. Billeder af fjernvarmen kan være gode at gå ud fra. Der har været eget fyr i hvert hus.
S. Fabrin 19641 4400 06-12-2023 08:59 hybensah skrev den 05-12-2023 20:33:01S. Fabrin skrev den 05-12-2023 17:18:16Inden vi nu giver os ud i vilde gætterier, er det nødvendigt at vide, om der er fælles forsyning til boligerne eller der har været et gasfyr i hver bolig/lejlighed. Billeder af fjernvarmen kan være gode at gå ud fra. Der har været eget fyr i hvert hus. Kan du ikke fortælle lidt mere om varmesystemet. Er det med varmeveksler eller direkte fjernvarme, Er centralvarmen etstrengs- eller tostrengssystem. Billeder er også velkomne. fase