Kan 5g6mm2 kabel benyttes til tilslutning af undertavle?

Jeg har en 1-faset (16a) solcelleinverter i min garage, som er tilsluttet hovedtavlen via et 23 meter 5g6 kabel. Jeg overvejer, om det ville være muligt at installere en undertavle i garagen og genbruge 5g6 kablet fra solcelleinverteren?
Min plan er så at flytte solcelle-kombirelæet (16a) til undertavlen og derefter udvide undertavlen med en 3-faset (10a) elbil lader, samt en 1-faset (13a) varmepumpe.
Jeg overvejer at beskytte undertavlen med en 25a automatsikring med C-karakteristik. Eftersom strømforbruget fra elbil laderen(10a) og varmepumpen (13a) tilsammen er under de 25a, antager jeg, at det er acceptabelt. Men hvad mener I?

P.s. jeg laver det IKKE selv

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Ja, det lyder umiddelbart som en ok plan.
Solcellerne er jo ikke en belastning i den forstand, da strømmen går "den anden vej"
Hvorfor du rigtig nok ikke skal regne dem med i grupperne med forbrug.

Hvis der regnes på kablet, kan du måske slippe afsted med større sikring end de 25A foran undertavle, og få 16A på din lader.

Før i tiden var 32A foran 6 kvadrat ikke unormalt. Med elbiler er det lidt noget andet.

Elektronikteknikeren
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele