Det var faktisk ikke så vanskeligt. Teste med en for at bekræfte om det virkede før jeg skiftede alle over.
1. Få en VVSer til bestemme om det er "Normally Close" (mit tilfælde) eller "Normall Open"
2. Sluk for varmen, viktigt hvis du har "Normally Close", for ellers bliver rørene meget varme!
3. Skru af dem som skal skiftes
4. Skru på monterings ring, her havde jeg brug for "Wavin VA32 adapter fra Wirsbo til Wavin" M28
(standard her er de grå M?)
5. Klik på Wavin telestaterne
6. Sluk for strømmen på styreenheden
7. Kobel på enhederen i en logisk rækkefølge (se eventuelt første video her:
https://blog.wavin.com/da/ahc-9000-nemme-guides-til-installation-og-funktioner )
8. En af gangen kobles telestaterne på styreenheden
8a. skift til med pile hvilken som skal kobles
8b. hold knappen inde på rumføleren til opkoblet)
Mission complete :)
Lille tip: så kan flere telestater kobles på samme rumføler, gentag 8a+8b for at få flere koblet sammen.
Næste skridt er at koble pumpen på, så den bare køre når der er brug for det. Kan se der ikke er jord på strømkablet, så det må lige vente til en anden dag til jeg får det ordnet.