Regulering af gulvvarme

Hej,
Har for 1 år siden overtaget et hus med et Uponor gulvarmesystem, men desværre er systemet ikke indreguleret ordentligt, hvilket medvirker at det ikke er muligt at skure op eller ned på temperaturen i et par rum. 
Systemet har ikke flowmålere og kan ingen steder finde længden på de forskellige kredse. 
Vil det være lettest at købe flowmåler til at alle kredse og justere systemet efter dem eller hvordan reguleres systemet letteste? 
10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Den bedste regulering er hvis du kender længden på de forskellige rør..
Hvis ikke du kan se meter-tal på rørene - og derved regne det frem.
Så kan du tappe vandet af anlægget, binde en snor i en lille papir kugle, og sætte støvsugeren på den ene ende af røret og putte kuglen i den anden ende.. 
- og suge snoren igennem .. og så kan du måle hvor lang snoren er .. så kender du rør længden...
Hvis du sætter en sok eller nylonstrømpe på røret i den ende du suger, så slipper du for at suge 50 meter snor ind i støvsugeren og skal stå og fedte med at hive det ud/retur..

Nej nej det vil være meget risikabel at suge noget som helst ind i rørene. Hvis snoren springer så er man rigtig på skideren   
1. grov indstilling
Du tager hvert rum størrelse i kvm. og ganger med 4 Så har du længden i rummene. Dertil lægger du afstand igennem de andre rum ud til teknik skab gange 2. Er der rum som er over 25 kvm så kan det være delt over 2 kredse.
Så skal du finde ud af hvor mange omgange indregulerings skruen kan drejes fra fuld åben til lukket. Eksempel 6 omgange
De største kredse skal lukkes helt op. Så har du f.eks. fundet den største kreds til 90 m så dividerer du med 6 og derved finder du at for hver 15 m slange skal det have en omgang  på skruen
2. Og så til den finere  indstilling. 
Den finere som tager hensyn til varmebehov, isolering osv. kan så foretages bagefter. 
Du kører i en periode på nogle uger med alle stuetermostater skruet helt op  så der er konstant åbenbover hele linjen. Den fælles termostat ved fordeler skrues ned så fremløbs  temperatur er på ca. 26 - 28 grader. Fryser du i stuen så lidt mere. Altså så regulerer du her til passende varme efter de største rum.
De største kredse skal stadig være helt åbne på regulering, men du skruer lidt op / ned på de mindre rum indtil du har en passende temperatur i alle rum. Husk at hver regulering har mindst et døgn til at falde på plads hvis det er beton gulv. 
Det er muligt at du kan gå direkte til den finere indstilling hvis det kun er enkelte rum du fryser i. 




      

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Mange tak Erik. 

Har nemlig et specielt et enkelt rum, hvor varmen konstant er 3-4 grader for højt ifht. rumtermostaten. (Har tjekket termostaten, den virker som den skal) Vil det "blot" være at forsøge sig lidt frem med at skrue op/ned for indreguleringen?
Nej det er nok ikke lige løsningen her. For at bruge min løsning så skal du over en tid regulere på den fælles termostat ved fordeler shunt. Men naturligvis sænker du temperaturen ved at skrue ned. 
Det er i øvrigt en rigtig god ide at skrue ned på den fælles temperatur, så dine termostater stort set kalder på varme hele tiden. Så er gulvene lidt lune det meste af tiden. Det problem du har skal nok nærmere løses ved telestat. 
Nur du skriver " termostat virker som den skal"  mener du så at den påvirker styring og at telestat lukker til pågældende rum. ? Altså at telestat IKKE har sin top oppe. 
Hvis det er tilfældet så kan det være at telestat ikke sidder helt korrekt på ventilen, så kan den nemlig ikke trykke stiften ned og lukke ordentlig. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Både telestaten og termostaten virker, men når jeg skruer på eller ned for varmen i rummet, sker der ikke noget. Telestaten kalder på varme og termostaten viser også så den kalder på varme.
Annonce
Hvis temperaturen er for høj tyder det på at der ikke lukkes som det skal. Hvis telestat er afmonteret så kommer der fuld varme. Det gælder også hvis den ikke sidder korrekt på. 
Så jeg ville skrue termostat ned på 8-10 grader så du er sikker på at der er konstant lukket og så mærke efter i morgen om det sænker temperaturen. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Nu har jeg nu haft skruet termostaten ned på 10 grader uden at det har påvirket varmen i rummet. Returventilen er også blevet skiftet, så det burde heller ikke være der problemet ligger. Jeg har ligeledes tidligere forsøgt at tage telestaten helt af, hvilket burde medfører at fuld varm i rummet, men det ændrede heller ikke noget. Uponor siger selv, at det kan skyldes at der ikke er balance systemet, hvilket muligvis er korrekt, men så længe jeg ikke kan få balance i systemet, er det svært at be- eller afkræfte tesen.
Kan du sætte en pind eller andet på som holder stiften nede, når telestat er afmonteret. Det må være den der ikke lukker. Det er da et forsøg værd i fejlfindings processen. 
Ellers har du fået byttet om på 2 termostater, men du har vel helt styr på hvilken kreds der hører til hvert rum. 
Naturligvis kan du sænke temperatur ved at sænke fremløbs temp. på den fælles termostat. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Kan med sikkerhed siger at der ikke er blevet byttet rundt på telestaterne.

Når du skriver sænke fremløbs temp. på fælles termostat, men du her fremløb temp. på den enkelte kreds eller temp. til samtlige kredse? 
Ved siden af din blande shunt. ( fordeler rør ) sidder der sikkert en termostat. Det er den du kan sænke temperaturen på. 
Har du kun gulvvarme og f.eks. varmepumpe kan det være der temparatur kan sænkes. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)