Potentialudligning i badeværelse

Er i gang med renovering af badeværelse og har to spørgsmål:
1) Skal potentialeudligning foretages med 2,5mm2 eller 6mm2, når den føres direkte fra rionet til jordforbindelse i eltavle?
2) Skal Blücher afløb i rustfrit stål også potentiale udlignes? I givet fald skal det ske med 2,5 mm2 eller 6 mm2?
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
1. 2,5 mm2 ubrudt til gruppetavle.
2. Der er ikke krav om udligning af gulvriste. Hvis du etablerer udligning er det med 2,5 mm2 .
Jordledningen er selvfølgelig med f.eks. 1x 2,5 mm2 PVIK.

fase
Du kan nøjes med 2,5mm2 - såfremt det er et kabel med dobbelt kappe, altså grå isolering yderst og farvet isolering inderst.
Reglerne for hvornår rionet skal udlignes som beskyttende potentialudligning eller supplerende beskyttende potentialudligning er ikke de mest klare.
Hvis du vil være sikker, så træk en 6mm2, så opfylder du de strengere krav til beskyttende udligning.

Jeg ville ikke forvente selve afløbet skulle udlignes, man udligner metalrør til vand/afløb/fjernvarme ved tilgangen til rummet/huset, og ikke efterfølgende.

En god kilde , se især deres skitser nederst i vejledningen.
Iflg de gældenregler i dag skal der fører en 6 mm2 fra rionet til tavle, du kan bruge en 2,5 mm2 til nærmeste stikkontakt så frem at lederen er mekanisk beskyttet. Sikkerhedsturelse har på deres hjemmeside nogle ganske gode tegninger af netop udligning af rionet i badeværelse linket er her Udligning af rionet 