Folk som har en eller flere røgdetektorer placeret i huset, og det bør vi jo alle have, har nok også oplevet at de pludselig begynder at bippe med et lille minuts interval.
Rådet for at løse det er næsten altid at skifte batterier, men selv det nytter ikke altid.
Nå - det kunne bare ikke passe tænkte jeg, så jeg gik i gang med ekstern strømforsyning, loddekolbe etc. for at komme i bund i mysteriet.
Lang historie gjort kort; Balladen opstår ved 9 Volt batteriet - nyt eller gammelt. Denne self-test en gang i minuttet kræver en vis spidsstrøm, og den kan et lille 9 Volt batteri ikke nødvendigvis levere, og så brokker detektoren sig.
SÅ - hvad nu hvis man sætter (lodder) en kondensator over 9 Volt terminalerne? Lidt eksperimenter fandt frem til at 100 - 220uF (self. min. 10 Volt) does the trick.
Har du sådanne kondensatorer liggende, så kan du sikkert finde plads i røgdetektorhuset, og du får fred igen.