Skift fra direkte fjernvarme og returtermostater hjorthhansen 13 4760 17-12-2022 21:32 Hej. Jeg har direkte fjernvarme og returtermostater. Vil returtermostaterne stadig fungere optimalt, hvis anlægget bygges om til indirekte fjernvarme? Hilsen Kim 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16908 4400 17-12-2022 22:35 Ja returtermostaterne vil fungere som før, men du skal være opmærksom på, at returtermostater regulerer på returvandets temperatur og ikke på rumtemperaturen. Dette er gældende uanset om du har direkte eller indirekte fjernvarme. fase
Søren O 6636 7000 17-12-2022 23:08 Må vi høre hvorfor du vil bygge om til indirekte anlæg? Du vil få dårligere afkøling på dit fjernvarmevand. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
hjorthhansen Trådstarter 13 4760 18-12-2022 17:33 Tænkte netop at der ville blive bedre afkøling hvis der ikke kommer 70 grader varmt vand rundt....?
Søren O 6636 7000 18-12-2022 19:05 Afkølingen i radiatorerne bluver størst ved høj fremløbstemperatur, men dine rør mellem radiatorerne vil så også afgive unødig varme. Det optimale er at have lav fremløbstemperatur (styret af udetemperaturen). Det kræver dog at dine radiatorer erstore nok. Bliver returtemperaturen fra radiatorerne for høj, skal fremløbstemperaturen hæves.Fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning bør udstyres med en blandekreds (som ved gulvvarme) forat kunne regulere fremløbstemperaturen. Skal det laves kompakt (og flot), kunne en fjernvarmeunit til direkte fjernvarme være løsningen. Søren O