Radiatorventil på returrør

Hej alle.
Vi bor i et rækkehus med gasfyr. For nogle år siden fik vi sat en ny Delonghi radiator i gangen. Den banker altid voldsomt så vi bruger den næsten aldrig. Meget irriterende. Jeg har prøvet alt - udluftning, pumpejustering, ventilindstilling m.m. Nu er jeg efterhånden ret sikker på, at Danfoss termostat sidder på returen og ikke på tilgangen og derfor banker den. Hvad kan man gøre? Og kan man gøre noget?
Hej alle. Vi bor i et rækkehus med gasfyr. For... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Nu er det lidt sent at klage over installationen, men det rigtige vil være at få lavet tilkoblingen rigtig. Dyrt - måske, men det vil løse problemet på den rigtige måde.

Søren O
Ja, jeg havde overset, at du havde afklaret, hvilket rør der var fremløb.