Hej LDS'ere
Har fået fat i en gammel stenhøj kompressor som stadig fungerer fint, men den skal bruge et nyt motorværn.
En kammerat har tilfældigvis et helt nyt motorværn liggende, men jeg er usikker på at det "passer" til min motor.
Iflg. typepladen skal motorværnet være på 8,45 A (ved 380 V) - men motorværnet går ikke lavere end 9 A - så en forskel på 0,55 A. Er det fint nok, eller er der en risiko for at skade motoren??