Ampere på Motorværn

Hej LDS'ere

Har fået fat i en gammel stenhøj kompressor som stadig fungerer fint, men den skal bruge et nyt motorværn.
En kammerat har tilfældigvis et helt nyt motorværn liggende, men jeg er usikker på at det "passer" til min motor.

Iflg. typepladen skal motorværnet være på 8,45 A (ved 380 V) - men motorværnet går ikke lavere end 9 A - så en forskel på 0,55 A. Er det fint nok, eller er der en risiko for at skade motoren??
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg turde godt gøre. Chancen for at kompressormotoren bliver overbelastet er ret lille, da kompressor og motor er tilpasset hinanden (hvis der ikke er skiftet til anden motor).
Hvis du kommer ud for at der mangler en fase, vil motorværnet udkoble.

Søren O
Det er fint, og motor værn kan godt skrues lidt under det laveste tal så der er slet ingen grund til bekymring-