Hejsa
Jeg har en 10 år gammel luft-til-vand varmepumpe, som varmer mit hus. Den er med PLC-styring.
Jeg overvejer at tilføje et timerrelæ, for at undgå den starter op mellem 17 og 20, hvor strømmen koster mest. PLC-styringen har ikke noget ur.
Kan jeg bare gøre det, eller vil det være skidt for varmepumpen at få afbrudt strømmen, uden at lukke ordentligt ned?

Model: AW-15:
https://docplayer.dk/4879077-Varmepumpe-aw-10-15-20-dansk-manual.html
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvorfor ikke blot en timer på cirkulationspumpen?
Når den mærker at der ikke er forbrug, så kører den ikke.

Den har ikke godt af de hårde stop/start sekvenser, da den skal sørge for at ventiler og trykforhold er i orden før den lukker ned.

Elektronikteknikeren
Det er ikke en dårligt idé, hvis det er et problem for den med den hårde nedlukning.
Den bruger en temperatursensor i buffertanken. Buffer tanken vil køle ned, selvom cirkulationspumpen er slukket, og dermed kan den komme til at starte kompressoren, men det vil selvfølgelig ske væsentligt langsommere.