Indstilling af cirkulationspumpe

Hej
 
Vores ejendom er bygget i 1975 og har 34 lejligheder på 4 etager.
 
Vores varmefordelingssystem(fremløb og returløb) er fremført i lodrette installationsskakter. Radiatorerne er forbundet vandret som 1-strengs i de enkelte lejligheder.
 
Er dette et 2-strengsanlæg(Magna 3 pumpen indstilles i AUTOadapt mode) eller et 1-strengsanlæg
(Magna 3 pumpen indstilles i Konstanttryk mode)?
 
Med venlig hilsen
 
Kaj

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
I begge tilfælde sættes magnapumpen på konstant tryk, og et trin der akkurat er nok om vinteren, til at alle har varme nok.

Auto adapt dur kun til 2-strengsanlæg i mindre installationer, ikke når det drejer sig om 34 lejligheder.
Hertil bliver systemet for stort til at Auto adapt kan fungere, og anlægget kommer ud af balance.

Auto adapt er lavet til at huske husstandens brugsvaner, og tilpasse driften hertil. Når man har 34 boliger, bliver det for komplekst, da der ikke kan skelnes mellem individuelle behov.

Vær opmærksom på at pumpen stadig fungerer fint som energisparepumpe, når den står i konstant tryk. Den modulerer driften løbene, for at holde trykket.
Dvs. at den ikke arbejder mere end hvad der er nødvendigt for at opretholde det valgte tryktrin.

Dvs. Når mange termostater står lukket, eller tæt på lukket, skal pumpen ikke arbejde så meget for at opnå det valgte tryk.

Jeg mener at Grundfos selv nævner størrelsen på anlægget som en faktor, i deres manual.