Hej godtfolk
Vi har i sommers overtaget en større ejendom med pillefyr, vi nåede lige at have fyret tændt kort inden det blev slukket for sommeren og her virkede alt upåklageligt mht. varme. Nu hvor jeg vil have tændt op, støder jeg på lidt udfordringer med at få varmen ordentligt igang på 1. Salen og jeg synes også jeg mangler lidt “effekt” ift fremløbstemperaturen - Efter et par dage fandt jeg ud af at cirkulationspumpen til gulvvarmen på 1.salen havde sat sig, den blev motioneret og kører igen og det har selvfølgelig gjort en forskel, men jeg mangler stadig noget varme synes jeg.
- Jeg har et tryktab på manometeret i teknikskabet inde i huset, jeg kan fylde op til 1 bar og efter en dag/halvanden er den nede på 0,5 som på billedet og bliver der, den falder ikke yderligere ned.
Manometeret nede på fyret ved ekspansionsbeholderen kan jeg fint holde tryk på, uden tab. - Det er her det bliver mystisk for mig, hvorfor er der 2 forskellige tryk på samme system?
- Min mistanke går på ekspansionsbeholderen, jeg har samtidig set noget vand fise ud af en automatisk udluftningsventil, efter jeg har fyldt vand på og det er blevet varmet op.
- Jeg har prøvet at banke på ekspansionsbeholderen, men får lidt forskellige lyde frem afhængig af hvor på den jeg banker, jeg får ikke en tydelig “klokke” lyd, men der er noget resonans. Når jeg måler trykket i den, kommer der lidt vand ud af ventilen, er det normalt ift. kondens eller er det en klar indikator for at den er utæt i membranen?
Ift trykket skal det siges at jeg fik meget tydelige instruktioner fra tidligere ejer at de røde piler på manometrene bevist er sat lavt og det altså er max-trykket der må komme i anlægget.
Tak for jeres hjælp.