Overligger

vi skal til at fjerne et stykke af en bærende væg i vores køkken.
Og derved skal jeg have en overligger (DIP) lagt ind for understøttelse.
Jeg har fået lavet beregninger at en "I" bjælke på 100 x 120 mm skulle være nok. Men her efter problemet.
Hvordan får jeg denne bjælke pæn.
Jeg har pus og filt på væggene
Pusser man omkring en sådan eller bruge man gips ????
Hvis gips hvordan fastgør man det til bjælken ??
Findes der noget smart ???
Et sted hvor jeg kan se nogle billeder ??

Schjoelin :lol:
8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvilket I-profil har disse dimensioner?
Er det en HE100M? Den er 120 mm høj og 106 mm bred.

Du kan jo bruge gips.
Kil nogle træstykker fast mellem flangerne til at gøre gipspladerne fast i.
På undersiden kunne de evt. monteres med en monteringslim, som hæfter på både gipsplade og stål.
Hvis det nu skulle være en HE100M, så skal du vælge en anden løsning end den med at bore noget fast i profilet. :arrow:
Flangerne er 20 mm tykke, og kroppen er 12 mm tyk, så det vil være noget at et hestearbejde at komme igennem :wink:
Du kunne måske også lime sidestykkerne på.
Hej Igen

Min væg er 140 mm tyk
er der nogen som kender dimensionerne på Disse H og I bjælker ??
Så det kommer til at passe med 1 x 13 mm gips på begge sider
En bjælke som er ca. 114 mm i bredde ???
Mit hul bliver 190 cm i bredde og regner med at den skal ligge på 30 c, i hver side ! :roll:
Du kan faktisk godt få en bjælke som teoretisk er 114 mm bred, MEN
så er den sandsynligvis ikke stærk nok, da den vil få belastningen på den svage akse (HE120A).
Bedste bud til de angivne mål er:
HE100A 96 mm høj og 100 mm bred
HE100B 100 mm høj og 100 mm bred
HE100M 120 mm høj og 106 mm bred

Sidstnævnte er dyrest og tungest.
Om HE100A/B kan holde bør nok regnes efter.
Annonce
Hej!
Når det gælder at indekke en I-bjelke med gibs, mener jeg at man skal have mindst to lags tykkelse (hvis ikke 3 lag).
Dette er pga modstand mod varme. Jeg mener at have lest noget om dette på enten danogibs eller gyprock sin hjemmeside :!: :?:

arnstein
Hej igen.

3 lag gips ??? mon dog at der er andre der gør det ???
3 x 13 på 2 vægge = 78 mm Det kan sku da ikke lade sig gøre !!
Er der ikke nogen som har erfaringer i dette emne ?????
Det kan da ikke passe at jeg er den eneste som skal have inddækket en DIP eller en stål bjælke. HJÆLP :shock:


Lars
Det kan komme an på, hvilket profil du vælger!
Jo sværere i gods, jo mindre beklædning.

Umiddelbart, så skulle du kunne nøjes med et lag på de tre profiltyper, som jeg har nævnt før.
Jeg har været en tur på Danogips hjemmeside, og der kan man beregne sig til det, men kun for deres Knauf Fireboard.

Da jeg går ud fra, at det ikke er en etageejendom, men et ganske alm. 1½-plans hus, mener jeg stadig at du kan klare dig med et lag alm. gips.

Knauf Fireboard fås i 15, 20, 25 mm, så det kan selvfølgelig også bruges.

Mvh. Carsten