Gasfyr

Mit gasfyr - Geminox zem virker næsten.
Der er ingen fejlkoder og det kan varme vand. (når det vil) 

nogle dage stopper det opvarmningen ved ca 30 grader selv om det er indstillet til 45 grader. kun ved at skrue varmen yderligere op kan jeg få det til at varme vandet "normalt"
(der er normalt vandtryk osv) Er der nogen her som har oplevet noget lignende? eller har forslag til hvad der kan være?
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Er det brugsvand eller vandet til varmekredsen du måler?

Gætter på at det er varmekredsens fremløbstemperatur, du mener. Dit fyr har en udendørs-føler der måler temperaturen udenfor. Dén bruger den til at justere fremløbstemperaturen på en økonomisk måde. Det er ikke nødvendigt med ret høj temperatur, når der er 18 grader udenfor, mens den skal være høj når der er 0 grader. Man kan justerer "varmekurven", så du kan justere hele kurven op eller ned, dvs. hæve eller sænke gns. temperaturen i fremløbet.

Så du skal formentlig bare lade det være og glæde dig over, at fyret styrer det selv. Hvis du fryser, kan du justere varmekurven eller "ønsket temperatur" (også kaldet "setpoint" i nogle fyr)

Mvh. AllanE
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis